Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages



  1. #1
    invite53ec7f73

    Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages


    ------

    Bonjour,

    Je souhaite brancher une VMC sur minuterie qui sera pilotée par 2 interrupteurs d'éclairage : l'interrupteur d'éclairage des WC (I1) et l'interrupteur d'éclairage de la salle de bains (I2).
    Si I1 et I2 ouverts : VMC non actionnée
    Si I1 et I2 fermés : VMC actionnée par minuterie
    Si I1 ouvert et I2 fermé : VMC actionnée par minuterie
    Si I1 fermé et I2 ouvert : VMC actionnée par minuterie
    Existe-t-il des minuteries avec 2 pilotages 220V ?
    Pouvez-vous m'aider ?

    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages

    Bonjour sly69,

    Oui par destination une minuterie peut être actionnée de différents points par contre, je ne suis pas sûr qu'elles puissent être actionnées par interrupteurs.

    Ceci reste à vérifier, généralement ce sont des poussoirs qui sont utilisés, et dans cette possibilité il faudra utiliser des interrupteurs bipolaires pour pouvoir alimenter une des 2 lampes simultanément..

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    invite0a1484cc

    Re : Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages

    C'est le meme principe que le telerupteur et une lampe.
    ici on a deux points d'allumage avec bien sur des poussoirs mais au lieu d'allumer une lumiere ils allument ta vmc.

  4. #4
    Cram 64

    Re : Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages

    Bonjour à tous,

    Airslick la difficulté tient dans le fait d'allumer la lampe de chaque SdB simulténément et séparément, ce que souhaite sky69.

    Amicalement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    SK69202

    Re : Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages

    Bonsoir,

    Le montage est envisageable avec 4 bobines de télérupteur, mais cela tourne à l'usine à gaz de coût non nul.

    Une commande en basse tension 12V est peut être plus appropriée ?

    Je suis moi même intéressé par la solution, mais je n'ai pas réellement creuser le problème.

    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

Discussions similaires

  1. [Blanc] Branchement VMC
    Par invited603477c dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/04/2008, 11h41
  2. [Divers] Branchement VMC
    Par Mr.Julien dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2007, 16h45
  3. Schéma electrique branchement VMC
    Par invite924e3e78 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2006, 00h45
  4. Minuterie HS sur frigidaire américain Scholtés
    Par invite6645068e dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 20/06/2006, 22h03
  5. Minuterie de dégivrage sur frigo GE
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 30/10/2005, 10h35
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...