triphasé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

triphasé



  1. #1
    invite5587f06b

    triphasé


    ------

    Bonjour
    J'ai une prise triphasé dans la cuisine qui ne sert à rien. Comment puis je la transformer en prise normale? est ce possible ?

    -----

  2. #2
    invite81f6e4fc

    Re : triphasé

    oui cela est posible . mais il faut ke la prise triphasé soit est 3 phase , le neutre et le terre . Si cela est le cas il sufit de garder une phase sur les 3 et d'y brancher sur une prise normale le neutre fi bleu et laterre fil vert/jaune.
    Si c'est une triphasé simple sans le neutre , cela est un peu plus complexe , car il faut changer le disjoncteur au tableau electrique.

  3. #3
    archeos
    Modérateur*

    Re : triphasé

    Hello!
    De toutes façons, il est préférable de débrancher au tableau les deux phases qui ne seront pas utilisées.
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  4. #4
    Cram 64

    Re : triphasé

    Bonjour zepherine,

    J'ai failli écrire oui et non. En fait ce n'est pas si simple. S'assurer que c'est une prise triphasée les 3 phases et la terre,
    ou une prise tétrapolaire : les 3 phases + le neutre + la terre.

    Dans ces conditions, il faudra trouver une prise monophasée qui s'installe sur la boîte encastrée, certainement une 32 A.. Dans le premier cas : triphasé, la protection (coupe circuit ou disjoncteur tri. ) est à remplacer, par une protection monophasée, les 3 conducteurs doivent avoir la même couleur, dans ce cas, il faudra repérer l'un des fils (en les "sonnant" à l' Ohmètre par exemple) l' identifier en utilisant de la gaine thermorétractable de couleur bleu par exemple, de chaque côté et la raccorder au neutre, identifier le deuxième fil qui deviendra la phase, et isoler le troisième devenu inutile.

    La protection à utiliser sera fonction du diamètre de fil en place 6² = 32 A. 4² (n'est plus utilisé) 20 A. moins probable que ce soit du 2,5² dans ce cas 16 A.

    Dans le cas d'une installation en tétrapolaire, le neutre est identifié, reste à le faire pour la phase qui sera utilisée, isoler aux deux extrémités les deux fils restants. Même chose pour la protectin et la prise à installer.

    Dernier point, si l'on veut utiliser une prise 16 A. hormis la difficulté de poser une boîte où se raccordera cette prise, la difficulté de brancher les 3 fils de 6² sur les bornes (manque de souplesse) il faudra poser une protection de 16 A.

    Enfin, les protections indiquées le sont pour des fusibles, en cas d'utilisation de disjoncteurs monophasés, le 16 A. devient 20A. Peu d'intérêt pour les autres usages 2O et 32 A.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. onduleur triphasé
    Par marouane1991 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/05/2008, 19h53
  2. probleme triphase
    Par invited979c6b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/10/2007, 11h19
  3. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2007, 10h16
  4. triphasé redressé
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 09/05/2006, 19h30
  5. Alimentation Triphasé
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/01/2006, 10h37
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...