rajout de disjoncteurs pour nouvelles lignes.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 17 sur 17

rajout de disjoncteurs pour nouvelles lignes.



  1. #1
    invitee4a3442c

    rajout de disjoncteurs pour nouvelles lignes.


    ------

    bonjour a tous
    donc voici mon probleme
    je souhaite rajouter des nouvelle ligne a mon appartement chauffage /lumiere et prise
    donc j'ai bien pris en consideration les grosseur de cable 1.5/ et 2.5 et gaine etc
    par contre je me posent des question sur le rajout de dijoncteur a mon tableau

    voici une photo

    http://img171.imageshack.us/my.php?i...9123712gx0.jpg

    mon compteur edf delivre 9kw

    le differentiel et de marque merlin gerin
    ref 40a 0.030a 10 000a kw630a 400v2

    par contre j'ai un neutre et 3 phase c du 380 remis en mono?
    je connais presque rien la dedans
    donc je doit remetre tous cela
    6 dijoncteur 16a
    3 dijoncteur 10a

    peut t'on laisser ce diferentiel la ou en adjoindre un autre de meme capacite pour mes nouvelle ligne
    ou peut t'on brancher tous sur celui ci

    par contre si je lui en rajoute un autre quel phase doit t'on prendre vu que les nouveau diferentiel on juste un neutre et 1 phase et moi j'en ait 3
    merci a tous

    -----

  2. #2
    invitee4a3442c

    Re : rajout de dijoncteur pour nouvelle ligne

    rajout de photo
    Images attachées Images attachées

  3. #3
    archeos
    Modérateur*

    Re : rajout de dijoncteur pour nouvelle ligne

    Hello!
    Au vu de l'alimentation de ton différentiel, t'es toujours en triphasé.
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  4. #4
    invite728b013d

    Re : rajout de dijoncteur pour nouvelle ligne

    Bonjour à tous,

    Comme le dit archeos tu es en triphasé + neutre. Ce qui me trouble est de voir le jeu de barres prolongé après le dernier disjoncteur, ce qui fait que tu peux toucher 1, 2 ou 3 phases par inadvertance et aller voir comment ça se passe ailleurs.

    Dans l'immédiat, protège ces 3 phases (à l'aide de dominos par exemple), avant d'aller plus avant.

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    donc en premier lieu je protege ces 3 plot visible (c meme etrange que l'electricien ait laisser cela apparent)

    sinon c bien d'etre en triphaser?
    et pour mon probleme des rajout de ligne que me preconiser vous?
    cordialement

  7. #6
    archeos
    Modérateur*

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    Hello!
    Ca dépend si t'as des appareils en tri, sinon, les modules de protection(disjoncteurs différentiels) sont beaucoup plus chers!
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  8. #7
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    donc mes 6ligne de 16a et mes 3ligne de 10a sont dedier pour l'eclairage normal et pour des prise pour appareil en 220v

  9. #8
    invitee2a2ac42

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    bonjour,tu es en tri +neutre!sur ta rangée des porte fusibles,tu peux rajouter 2 portes fusibles car il reste 2 modules sur le peigne tetra!pour les autre rajouts ,tu doit acheter un peigne tetra pour la repartition des phases!

  10. #9
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    bonjour havane
    ok donc je doit juste racheter un peigne tetra
    par contre je doit trouver la phase en 220v ou les 3 phase delivre 220v vu qu'il sont relier ensemble sur le peigne c le dijoncteur qui transforme le 380en 220 ?
    le dijoncteur tiendra le coup donc

  11. #10
    invite728b013d

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    Re,

    Regarde ta facture EDF au verso en bas à droite tu dois avoir 9 kW code 015 tu es bien en triphasé, de plus entre chaque phase tu trouveas 400 V et 230 V entre chaque phase et le neutre.

    Tu peux donc installer un ID 40 A (interrupteur différentiel) 30 mA en 40 A moins cher que le disjoncteur (en place) tu les raccordes en parallèle et alimentes tes disjoncteurs comme le sont les coupe-circuits n place.

    Pour la puissance, cela dépend de ce que tu vas utiliser.

    Marc.

  12. #11
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    merci
    je suis bien en 9kw
    donc j'ai le choix soit seulement rajouter un peigne ou alors de rajouter1 autre differentiel
    la solution economique et de rajouter un peigne mais cote puissance pas facile de savoir si cela va tenir
    pas tres simple tous cela
    merci a tous

  13. #12
    invitee2a2ac42

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    un peigne en tetra a le neutre commun+ 3 phases!c'est a dire que les 3 phases sont reparties sur le peigne!

  14. #13
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    ok pour le peigne
    je vais partir la dessus
    donc pas besoin de rajouter un i differentiel pour supporter les nouvelle ligne ?
    comment savoir quand il faut en rajouter uns?
    merci

  15. #14
    invitee2a2ac42

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    c'est pas lapeine rajouter une autre inter differentiel,avec ton in differentiel 40A tetra,c'est largement suffisant!

  16. #15
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    ok donc je part la dessus
    par contre je doit repartir sur 1 phase ou sur les 3 actuel pour piquer sur mon nouveau peigne tetra
    1neutre+1phase ou 1 neutre+3phase

    autre question il y a plusieur modele de peigne tetra (puissance ou ?? pour ma config
    merci

  17. #16
    archeos
    Modérateur*

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    Hello!
    Un peigne tétrapolaire = un neutre et trois phases (sinon, c'est pas un tétrapolaire!)
    Sinon, un seul modèle (par fabricant).
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  18. #17
    invitee4a3442c

    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.

    merci a tous de votre aide
    cdt

Discussions similaires

  1. Logiciel pour représenter les lignes de champ
    Par invite552b521f dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/12/2008, 18h34
  2. les disjoncteurs
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2008, 11h17
  3. [Archéo Amériques] Nouvelles lignes de Nazca découvertes au Pérou
    Par inviteba6eed03 dans le forum Archéologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2007, 11h33
  4. disjoncteurs différentiels
    Par invite942846d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2006, 23h40
  5. kelkes lignes de prog d'un atmel pour un pwm??
    Par invite8d7d8ee0 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2003, 22h11
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...