puissance: parafoudre TETRA ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

puissance: parafoudre TETRA ?



  1. #1
    invite98322904

    Angry puissance: parafoudre TETRA ?


    ------

    bonsoir: je recherche la puissance a installer,pour un parafoudre en tétra sachant: abonnement, 12 kw 60A ou 15 kw 75A ou
    18 kw 90A pour une installation que je suis entrain de faire.
    merci.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : puissance: parafoudre TETRA ?

    Bjr à toi,
    Le parafoudre est là pour écoulé le courant de foudre (plusieurs centaines d'ampéres) et limiter la tension de foudre.
    Ils se montent en paralléle sur l'installation. Donc peut importe la puissance de l'installation (3 kW ou 36 kW).
    Une BONNE installation parafoudre est composée généralement de plusieurs "systéme" en cascade qui commençent à LIMITER la tension à qq kVs pour finir à qq centaines de volts, voire moins suivant le matériel à protéger.
    A+

  3. #3
    invite98322904

    Re : puissance: parafoudre TETRA ?

    BONJOUR A TOI f6bes
    je pense prendre un disjoncteur différenciel de 100A pour avoir un plus grand choix de puissance. donc si je retient ton ressonnement, il faut que je prenne un parafourdre d'une puissance élévée. donne moi un exemple; svp
    merci à toi.

Discussions similaires

  1. Parafoudre
    Par invite4e72d391 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/09/2007, 09h37
  2. [Divers] parafoudre
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 02/05/2007, 08h06
  3. [Divers] parafoudre
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/04/2007, 09h24
  4. parafoudre
    Par invitead62cfd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/08/2004, 11h30
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...