Bsr à tous et bonne année, il n'est pas encore trop tard!
Je vous pose mon pb:
J'ai une maison avec une annexe 1 située à 45m. Une annexe 2 est située à 80m de l'annexe 1 et je souhaite l'alimenter en elec... l'annexe 2 est située à 150m du compteur (extérieur en limite de propriété).
D"après mes calculs et en partant sur une chute max de 2% pour une alim de 4kW (mono 230v), je trouve:
- cable de 25mm² mini si alim directe du compteur à l'annexe2
- cable de 10mm² mini de la maison à l'annexe 1
- cable de 16mm² mini de l'annexe 1 à l'annexe 2
Quelqu'un peut-il me confirmer que mes calculs sont corrects?
Pour info, le cable sera enterré dans 1 fourreau, la t° retenue est de 15°c et le terrain est normal à humide + (lke cos est de 0.8... etc)
Merci pour votre aide.