    J'ai un adoucisseur Adagio de 10 ans et il y a un manque de pression d'eau
    Tout est bien branché et tout fonctionne mais il manque de la pression
    Je recherche un schéma de la turbine pour m'aider
    Si vous pouvez me donner des conseils
    Merci à vous
    Alain 17100

    -----

  2. #2
    invitec96278f3

    Re : panne adoucisseur adagio opur Permo

    Bonjour, je suis un technicien Permo, et j'ai ma socièté à côté...
    Votre soucis de pression peut venir soit du filtre en amont (si existant) qui est colmaté, soit d'un petit clapet qui s'est retourné en sortie d'adoucisseur (problème récurant...) L'entretien a-t-il était fait régulièrement? De quelle région êtes-vous?