[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?



  1. #1
    invite29988da6

    Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?


    ------

    Bonjour ou bonsoir à tous, j'ai un problème sur ma chaudière Frisquet Hydroconfort :

    Je n'ai plus qu'un filet d'eau chaude à tous les robinets de la maison. Néanmoins, l'eau froide coule normalement. Le réparateur m'a changé le module bloc DN2000 sans résultat. Que faire ?

    Merci d'avance pour vos réponses ...

    -----

  2. #2
    invitefdeb3b91

    Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Hello cela doit être un bouchon de calcaire.
    Solution: le trouver et replacer la section concerné.

  3. #3
    invite29988da6

    Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Merci de votre réponse aussi rapide. On pensait également au calcaire, Mais comment peut-on faire pour trouver le bouchon de calcaire ?

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Thibom,

    La chaudière Hydroconfort possède un ballon séparé du corps de chauffe, le technicien a démonté le mitigeur RTA afin de contrôler la sortie ECS (eau chaude sanitaire) ?

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite29988da6

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Non, le technicien nous a changé un bloc DN2000, qu'il avait déjà changé il y a quelques mois.

    Merci de votre aide.

  7. #6
    invite29988da6

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Non, le technicien a juste changé un bloc DN2000, qu'il avait déjà changé il y a quelques mois. De plus, il me propose un détartrage à 432€ comprenant le changement de la vanne RTA.

    Merci de votre aide.

  8. #7
    invite9b982e2a

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Bonsoir,

    Pour savoir si cela vient de la chaudière, il suffit de raccorder un tuyau en sortie de chaudière, si bon débit il y a, chaudière ok, sinon il faut faire un détartrage, mais 432€ powwwa comment c'est cher, puis au niveau du RTA si bon débit RTA ok, si mauvais débit changer le RTA. Si tout est ok niveau débit c'est dans la tuyauterie.

    Cordialement,

    Mike.

  9. #8
    invite29988da6

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?

    Merci beaucoup je vais aviser et voir si je peux me dépanner avant que l'entreprise arrive.

    Cordialement, Thibom

Discussions similaires

  1. [Thermique] Plus d'ECS sur chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet
    Par invite3b93de06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/06/2011, 17h47
  2. [Blanc] Plus d'ECS sur chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet
    Par invite3b93de06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/05/2011, 15h54
  3. [Thermique] Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 : peu d'ECS !
    Par invitefc78be60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2010, 20h03
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 20 / 40 kW : passer en propane ?
    Par invite925a0cc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/08/2010, 23h49
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet (?) : pas d'ECS !
    Par invite3299b3b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/01/2010, 11h32
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...