Panne chaudière au sol spitfire new line
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Panne chaudière au sol spitfire new line



  1. #1
    invitea458815a

    Question Panne chaudière au sol spitfire new line


    ------

    Bonjour

    par ce temps froid j'ai un gros soucis de chaudière:

    marque: spitfire new line type B11

    problème: quand j'allume ma chaudière elle se déclanche normalement, une fois la température atteinte, elle s'arrête et la veilleuse se coupe. Elle ne se réenclanche plus automatiquement, il faut à chaque fois que je la réenclanche manuellement.

    Si quelqu'un pourrait m'aider le plus rapidement possible avant que toute la famille ne gèle

    Bonne journée

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : Panne chaudière au sol spitfire new line

    bonjour,
    la cause la plus probable est une surchauffe et le limiteur de sécurité coupe l'alimentation du thermocouple
    de la veilleuse,
    donc régulation chaudière a voir en 1er
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Brun] Tv schneider black line s en panne
    Par invite21e7a319 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/12/2007, 18h34
  2. [Thermique] chaudière au sol gaz-
    Par invite32086ba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2007, 18h06
  3. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2006, 22h47
  4. le choix de chaudiere au sol
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/07/2006, 13h32
  5. chaudiere murale ou au sol
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/06/2006, 18h36
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...