Bonjour,
J’ai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4000 (chaudière gaz naturel au sol)
historique: la chaudière date de 2002, j'ai fait changer le ballon (préparateur?) qui était complétement entartré.
symptôme: la consigne de température de l'eau sanitaire n'est pas respectée quelque soit la température selectionnée. Exemple, je fixe la température de l'eau sur la chaudière à 65 degrés, la chaudière chauffe jusque 85 degrés (le brûleur s'arrête), puis la température redescend à 80 degrés et le brûleur se rallume... et ainsi de suite.
L'eau est donc particulièrement brûlante, et la chaudière se met en marche sans arrêt.
étant plutôt novice dans le domaine, je n'ai absolument aucune idée du problème.
la seule chose qui semble correspondre dans la notice serait:
La chaudière est trop chaude
par rapport à la demande de
la régulation.
Il n’y a pas de débit dans
l’installation hydraulique.
- Vérifier l’alimentation électrique du circulateur.
- Vérifier la vitesse du circulateur.
- Vérifier les vannes thermostatiques de l’installation.
alors, je comprend bien ce qu'est le circulateur (pompe rouge qui se met en route au même moment que la chauffe), peut être, faut-elle la changer?
par contre la "vanne thermostatique".... (s'agit il des vannes thermostatique des radiateurs?)
merci pour votre aide!
Cordialement
Charles
-----