Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques temps un souci sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100.
En effet, l'hiver, lorsqu'elle fonctionne en mode mixte (production eau+chauffage) elle reste parfois (souvent...) bloquée en mode ECS, sans basculer sur le mode chauffage. Il faut donc manuellement baisser la t° d'ECS pour la faire basculer en "chauffe", ou, ouvrir un robinet d'eau chaude.
Second problème, qui je pense est lié au premier, sur chaque point d'eau de la maison, lorsque le mitigeur est ouvert à fond en eau chaude, celui-ci n'atteint pas la t° maximale et reste tiède. Pour atteindre cette bonne température (chaude!) il faut casser la pression du mitigeur et ne l'ouvrir qu'à moitié.
J'ai de suite pensé à un problème de vanne 3 voies ou de son moteur. Seulement je m'aperçois que sur ce modèle, c'est à priori une vanne d'inversion comme celle-ci :
https://www.viessmannexpress.com/fr/...824699003.html
Cette vanne joue donc le même rôle qu'une vanne 3 voies?
J'ai donc plusieurs pistes pour régler mon problème :
-Changer la vanne d'inversion ou changer la vanne d'inversion?
Une sonde sanitaire défectueuse peut-elle être responsable de ce problème?
J'ai également pensé à l'échangeur à plaques qui pourrait être le coupable...ça ne m'arrangerait pas, vu l'accessibilité de cette pièce !
Enfin...voilà les pistes sur lesquelles je bosse, j'attends vos avis éclairés!
Merci!
-----