bonsoir.
Pour les grosses puissances ( supérieur à 10 mégawatt comme en propulsion marine) je voulais savoir quel était l'interet de passer d'une MLI deux niveaux à une trois niveaux!??
merci pour vos eclaircissements.
-----
23/01/2007, 22h51
#2
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Mli
Bonsoir
La mise en oeuvre d'une MLI à trois niveaux de tension plutôt qu'à deux permet de réduire les pertes en commutation, qui sont les plus critiques. On peut ainsi se permettre d'atteindre des courants plus élevés en fonctionnement avec des composants ayant les mêmes performances.
23/01/2007, 22h56
#3
invite544a2e44
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
???
mais sur MLI trois niveaux, les deux "composants" (résumé plutot que de dire: batterie d'IGBT) assurant la commutation sont en série ?!? je ne vois pas comment on peu gagner en commutation de la sorte.
Le placement en parallèle m'aurait paru plus intuitif mais les industriels en ont décidé autrement!!
Quelles sont donc ces pertes en commutations?
merci de me fournir des eclaircissements.
24/01/2007, 00h27
#4
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Mli
Pendant la commutation, les semiconducteurs ne passent pas immédiatement de l'état conducteur (tension quasi-nulle) à l'état isolant (courant nul) ou inversement. On passe nécessairement par une phase où la tension et le courant sont non-nuls, ce qui implique une dissipation d'énergie dans les composants. Cette énergie est d'autant plus grande que la variation de tension, le courant et le temps de commutation sont importants.
En passant d'une MLI à deux niveaux à une MLI à trois niveaux, on diminue la variation de tension (et le temps de commutation aussi), et par voie de conséquence les pertes en commutation.