(dé)Chargement "direct" d'un condensateur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

(dé)Chargement "direct" d'un condensateur



  1. #1
    invitea88e6ae4

    (dé)Chargement "direct" d'un condensateur


    ------

    Bonjour

    sur beaucoup de sites, je trouve des formules qui permettent de calculer la durée de chargement d'un condensateur en circuit RC. Mais si on relie directement l'alimentation au condo (sans réisstance en série) : comment calculer cette durée ?

    Merci

    Thomas

    -----

  2. #2
    invite6de5f0ac

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Bonsoir,

    Il y aura toujours une résistance, ne serait-ce que celle (infime) du fil de connexion, ou celle interne au condensateur (qu'on ne peut pas complètement éliminer, ça s'appelle ESR pour Equivalent Series Resistor).Le temps de charge/décharge sera très court. Mais le courant sera très élevé et tu risques de griller ton condo...

    -- françois

  3. #3
    invite2daf8b92

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    pour etre etudiant en terminale S , on baigne dans les circuit Rc et RLC...comme le dit francois, il y aura toujour une resistance , ne serait-ce que infime... ton temps sera infimement petit , pratiquement instantanée pour nous... et ton condensateur va trés probablement grillé... fait gaff...

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Bonsoir thomasalbert1993 et tout le groupe

    fderwelt et greazout ont raison sur le point du courant de charge ou de décharge, qui "pourrait" être très grand, si la source qui alimente le tout en est capable

    En général, ces sources sont très limitées (en courant), et ce courant n'est en général pas mortel pour les condensateurs. Heureusement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    en terme de temsp de charge, que peut on espérer pour charger un condo de 2200µF 100V à 75 V ? < 100ms ? < 10 ms ? sachant que Imax du 75V = entre 60 et 75mA.

    merci

  7. #6
    invite6de5f0ac

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    en terme de temsp de charge, que peut on espérer pour charger un condo de 2200µF 100V à 75 V ? < 100ms ? < 10 ms ? sachant que Imax du 75V = entre 60 et 75mA.
    Normalement, avec les relations Q = C.U et Q = I.t on doit s'en tirer, C = 2200µF, U = 75V, I = 75mA, donc t = C.U/I euh... avec la calculette Win$ je trouve 2.2s, mais je m'ai peut-être trompé dans la manip.

    Mais il faut que le courant soit effectivement limité à 75mA.

    -- françois

  8. #7
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    c'est bizarre je trouve 2200000 et je pense que c'est en µS, et ça donne donc 2,2s. Zut, je voulais un temps de charge inférieur à 100ms^^

  9. #8
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    où est le problème dans ce calcul ?

  10. #9
    invite6de5f0ac

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    où est le problème dans ce calcul ?
    Bonjour,

    Il n'y a pas de problème... enfin presque.

    Ce calcul suppose que le condensateur se charge à courant constant I = 75mA. Dans ce cas il lui faudra effectivement 2.2s pour atteindre 75V.

    Mais s'il faut limiter I à 75mA, sous 75V ça peut se faire en mettant une résistance de 1kΩ en série. On a alors une constante de temps RC = 2200µF x 1kΩ = 2.2s et le condensateur n'atteindra 99% de sa charge qu'au bout de 4.6 fois cette constante de temps... c'est encore pire que ce que tu voulais.

    Pour avoir une charge en moins de 100ms, il faut (en charge à courant constant) diviser le temps par 5, donc multiplier le courant par 5, soit I = 375mA. Il faut trouver un condo qui résiste à ça, ça ne doit pas être impossible. En charge à travers une résistance c'est le même raisonnement.

    - françois

  11. #10
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Un condo 1000µF met 1s à se charger à 74V sous 80mA ? n'est-ce pas bizare ?

  12. #11
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    merci

    ok j'ai comrpsi
    snif je suis bien mal je vais boentot acheter mes composants...

    Car le 75V je le sors d'un lt1072 et l'intensité n'est que d'environ 80mA.

  13. #12
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    bon je vais donc devoir prendre des 100µF qui se chargeront en 0,1s

  14. #13
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    ah non tout compte fait j'ai l'impression qu'il peut délivrer 250mA sous 75V car il peut délivrer 20W.

    ça irait pour un 1000µF 75V 250mA en - de 100ms ?

  15. #14
    invite6de5f0ac

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ça irait pour un 1000µF 75V 250mA en - de 100ms ?
    Refais le calcul : t = C.U/I. Si je ne me suis pas trompé ça fait 1000.10-6 x 75 / 250.10-3 = 300.10-3, soit 300ms. C'est encore trop...

    -- françois

  16. #15
    invitea88e6ae4

    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur

    ok merci beaucoup

    snif je n'y parviendrai jamais !

    Comment créer un montage boost de 12-18V -> 74V 400mA ???^^

    ++

Discussions similaires

  1. "Vie et mort" d'un photon en direct
    Par invite9c9b9968 dans le forum Actualités
    Réponses: 47
    Dernier message: 29/03/2007, 08h01
  2. condensateur "faible ERS "
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2006, 07h22
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...