Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Modbus Protocol Communication



  1. #1
    triviaux

    Modbus Protocol Communication


    ------

    Salut

    J ai un exemple de communication entre un Maitre et un Esclave que je n arrive pas a comprendre

    On lit la valeur du registre 7002 de la slave d adresse 4

    Il est dit que la valeur lue dans le registre 7002 est de 4.125977

    mais je ne comprend pas comment on trouve cette valeur


    Voici l exemple :


    Master to slave

    ADDR FUNC DATA START NUMB OF POINTS CHK

    ASCII 3034 3033 3142 3541 3030 3031 3833

    RTU 04 03 1B 5A 00 02 E2A9


    Reply : Slave to Master


    ADDR FUNC BYTE DATA DATA CHK

    ASCII 3034 3033 3034 3430 3834 3038 3030 3238

    RTU 04 03 04 40 84 08 00 FD1A



    Merci de votre de aide

    -----

  2. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier

    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...

    👉 Je découvre le projet

    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  3. #2
    paulfjujo

    Re : Modbus Protocol Communication

    bonsoir,

    La reponse DATA de l'esclave est simplement du flottant codé sur 4 octets
    (32 bits)..
    voir decomposition dans image jointe..

    00 08 84 40 equivaut à 4,1259765625
    Images attachées Images attachées  

Discussions similaires

  1. Protocole Modbus
    Par eul boïau rouge dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 19/11/2008, 19h13
  2. [Biologie Moléculaire] SOS-protocol d'extraction d'Adn
    Par Bio_mec dans le forum Biologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/08/2007, 18h25
  3. protocol!instruments à vent merci
    Par sam17 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/01/2005, 13h14
  4. Protocol nmea 0183 v2.2 (GPS)
    Par hardtrax dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2004, 17h08
  5. Protocol Xway
    Par [RV] dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2004, 14h32
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.