Bonjour à tous
Ce week end en voyant le chantier de remplacement d'une ligne THT (amiens------env arras) j'ai eu l'idée d'un sujet d'exo (proposé et résolu)
L'ancienne ligne simple terne (tension composée 400kv) est constituée de 2 câbles de diamètre 32mm par phase
La nouvelle ligne double terne (tension idem) est constituée de 3 câbles de diamètre idem par phase
Avec une densité posée de 3A par mm², quelle est la puissance transitable par l'ancienne et par la nouvelle ligne ?
(mis de côté l'inductance linéique, les capacitances entres phases et entre phase et terre,.....)
Aussi (subsidiaire) avec l'alliage d'aluminium utilisé( aldrey) quelle est la chute de tension par phase pour une distance de 100 km ?
(cuivre 85v par kilomètre avec 5A/mm², aluminium 81v par kilomètre avec 3A/mm²)
-----