variateur de frequence fait sauter le 30mA
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

variateur de frequence fait sauter le 30mA



  1. #1
    invite0e087ec5

    Bonjour à tous,

    j utilise des variateurs de fréquence (telemecanique type altivar 11) sur des pompes et ils font sauter le 30 mA et je n'ai pas la possibilité de mettre du 300 mA.
    Savez vous s il ya moyen de shunter le filtre au demarrage sur ce modele ?

    merci d'avance pour les infos

    -----

  2. #2
    invite8ebda540

    salut

    j'ai fait un *.pps à ce sujet pour ma société
    je considère ca comme un grand mal car le matériel électronique est composé de filtre secteur avec capas reliées à la tole
    ET les seuils des disj différ ont diminués jsq 30 ma
    un condo mis sous tension voit un pic transitoire de courant apparaitre d'ou ce pb

    as tu essayé des disj diff type AC (non sensibles aux courants diff transitoires ) ?