Je n'ai pas réussi à trouver l'information. Quelle intensité max puis je faire passer dans un fil (bifilaire, blindé) de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
Merci
-----
04/12/2009, 14h37
#2
invite7b77ab72
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
150
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Je me suis fais une petite table, après suffit de calculer en fonction de la section pour ne pas dépasser une certaine densité de courant.
Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité
- les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
- les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
- les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)
0.75mm² (diamètre ) 6 A => densité de courant (J) 8 A/mm²
1.5 mm² (diamètre 1.32) 13A => densité de courant (J) 8.6 A/mm²
2.5 mm² (diamètre 1.78) 16A => densité de courant (J) 6.4 A/mm²
4 mm² (diamètre 2.26) 20A => densité de courant (J) 5 A/mm²
6 mm² (diamètre 2.76) 32A => densité de courant (J) 5.3 A/mm²
I=J*A
J=I/A => densité de courant
Ensuite avec R= rho* l/A on peut calculer la section pour une certaine longueur pour éviter d'avoir trop de pertes par effet joule dans le cable.
En gros au dela de 8A par mm2 ça devient "tendu"
04/12/2009, 14h43
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Envoyé par jules
de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
Au pif , moins de 3A (et tu es limité aussi par le connecteur que tu mets au bout)
Par contre, si tu en a 100 mètres...bonjour la chute de tension !
04/12/2009, 15h37
#4
jules
Date d'inscription
avril 2004
Messages
205
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Merci.
J'ai un fusible de protection.
Pas de risque donc pour faire passer 150mA donc?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/12/2009, 16h11
#5
invite7b77ab72
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
150
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Imax = J * A
J= environ 8A
A= 0.18
Imax est donc théoriquement 1,44A
Au delà tu outrepasses les caractèristiques on va dire "standard" puisque pour 1.5mm2 la densité de courant max (J) c'est 8A donc il ne faut pas le dépasser.
150mA tu es bien en dessous de la limite, après il faut faire attention si tu as plusieurs mètres de cables...