bizarre j'ai eue mon chauffagiste qui me dit hier qu'il ne mettra pas de vannes 3 voies sur la chaudière que c'est une chaudière basse température donc départ direct à 38 sans vanne 3 voies ... bizarre bizarre
-----
bizarre j'ai eue mon chauffagiste qui me dit hier qu'il ne mettra pas de vannes 3 voies sur la chaudière que c'est une chaudière basse température donc départ direct à 38 sans vanne 3 voies ... bizarre bizarre
L'ECS est chauffé comment ? surement pas par la chaudière à 38°C ! Et pourquoii dans le devis il y a une pompe de recyclage ? Cela ne sert absolument à rien sur un chaudière à basse T° !!!
Mefies toi deja de cet installateur ...
Dernière modification par Ulyssesourd ; 17/11/2011 à 12h18.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
sur un autre départ de la chaudière
Je viens de trouver la doc de la chaudière que tu veux acheter
http://www.chassaint.fr/attachments/...%C3%A9duit.pdf
Il parait que c'est le circulateur de recyclage qui limite la T° du coup la T° du PC est quasi constante toute la saison d'hiver quelque soit la T° ext...
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
En ce qui concerne la mienne : lorsque la t° de consigne chaudière est atteinte, le calculateur diminue petit à petit l'amenée des pellets pour maintenir la consigne, quand elle arrive à 10% de puissance et qu'elle est toujours au dessus de la t° de consigne, elle se met soit en pause (arrêt du ventilateur et amenée des pellets juste pour maintenir des braises pour éviter un cycle de réallumage) soit elle s'arrête, ventilateur à fond pour brûler le reste et nettoyer le brûleur.Donc les pellets, si je comprends bien, quand la T° de la chaudière est atteinte, le ventilateur s'arrete et la combustion "du reste" est "etouffée" ?
Le calculateur de la chaudière calcule t il d'avance le nb de grammes de pellets à deverser en fonction de la marge de la T° ?
La combustion est pilotée à la fois par une sonde lambda et une sonde captant l'intensité lumineuse dans le foyer.
Dernière modification par KATDEN ; 17/11/2011 à 12h50.
Fonctionnement impossible !
Quant ta chaudière va chauffer l'ecs à 55° ou même à 65° (programme hebdomadaire anti-légionellose), tu va avoir de l'eau à cette température qui va circuler dans tes PC. Non seulement tu vas faire sauter le carrelage, mais en plus tu risques d'avoir un peu chaud...
je vais appeler hargassner pour éclaircir cela
si on regarde les schemas hydrauliques sur la doc hsv il y a bien des vannes motorisées au depart des circuits et un circulateur de recyclage , et c est bien la config que j ai sur mon HSV ,
Oui, forcément.
La température glissante ne sert "seulement" qu'a éviter de chauffer la réserve d'eau de la chaudière à 70° alors que, par exemple, 40° suffit. En aucun cas ça ne remplace le travail d'une V3V.
Ici, les températures sont fortements remontées, il fait 6°. La temp de départ du circuit "sol" est de 28°, si la chaudière ne dispose pas de V3V est que sa temp mini est de 38°, elle ne pourra tout simplement pas chauffer à 28°. Donc, très forte surchauffe.
Encore une fois, il ne faut pas confondre modulation de puissance, fonctionnement à température glissante, et régulation du chauffage par V3V. Il semblerait que le chauffagiste à julspaint se mélange joyeusement les pinceaux...
Comme je l'ai dit dans le message 26, la production de l'ecs est indépendante du chauffage. L'ecs est stokée dans un ballon, et celui-ci est rechargé par la chaudière seulement quand il atteind une température mini sélectionnée. Dans ce cas, la chaudière va augmenter sa température pour réchauffer le dit ballon d'ecs (opération qui dure une vaingtaine de minutes tous les deux jours, chez moi), pendant ce temps les V3V des circuits de chauffages vont corriger le mélange d'eau (donc se fermer un peu car l'eau est plus chaude) pour maintenir une temp de départ identique, et l'inverse se produit lors de l'arrêt de la charge du ballon...
La production de l'ecs n'est pas instantannée, donc la chaudière peut bien être la grande majorité du temps à 38° pour le chauffage, ça ne pose pas de problème.
Dernière modification par SK69202 ; 17/11/2011 à 16h30. Motif: réparation citation
Merci pour le doc. C'est clair en page 4 : La régulation LAMBDA-HATRONIC équipe de série toute la gamme des chaudièresJe viens de trouver la doc de la chaudière que tu veux acheter
http://www.chassaint.fr/attachments/...%C3%A9duit.pdf
Il parait que c'est le circulateur de recyclage qui limite la T° du coup la T° du PC est quasi constante toute la saison d'hiver quelque soit la T° ext...
HARGASSNER. Elle est capable de piloter 2 zones de chauffage régulées sur vannes 3
voies motorisées et 1 ballon d’ECS (2ième ballon en option).
@julspaint :
Il y a une confusion grave entre "la chaudière est capable d'encaisser un retour froid - jusqu'à 38 °" et la régulation du chauffage, qui sur un PC, se fait généralement en faisant varier la température de départ de l'eau dans le circuit.
Sans V3V motorisée, la régulation se ferait par variation du débit, ce qui nécessiterait un robinet thermostatique RT - peu fréquent sur un PC.
Par ailleurs, l'idéal est une régulation par V3V motorisée sur sonde extérieure pour un PC ayant une forte inertie thermique par nature. Les RT seraient nécessairement "très approximatifs" (en fait, souvent "en retard")...
Par ailleurs, pendant les phases de préparation de l'ECS, la chaudière va automatiquement monter à 60 ou 65 ° ; il est inconcevable d'envoyer l'eau dans le PC sans la diluer par recirculation grâce à une V3V.
[je doute aussi un peu de ton "chauffagiste" ! Je t'invite à examiner tes autres devis et à "évaluer" les autres artisans ; savoir qu'il n'est pas rare que des devis se négocient ; la clef de ta satisafaction ne sera pas dans le choix de la chauidère, mais dans celui du chauffagiste - à condition de rester dans la demi-douzaine ou douzaine de "très bonnes machines"]
Oui, forcément.
La température glissante ne sert "seulement" qu'a éviter de chauffer la réserve d'eau de la chaudière à 70° alors que, par exemple, 40° suffit. En aucun cas ça ne remplace le travail d'une V3V.
Ici, les températures sont fortements remontées, il fait 6°. La temp de départ du circuit "sol" est de 28°, si la chaudière ne dispose pas de V3V est que sa temp mini est de 38°, elle ne pourra tout simplement pas chauffer à 28°. Donc, très forte surchauffe.
Encore une fois, il ne faut pas confondre modulation de puissance, fonctionnement à température glissante, et régulation du chauffage par V3V. Il semblerait que le chauffagiste à julspaint se mélange joyeusement les pinceaux...
Désolé. Comme à mon habitude (mauvaise donc), je réagis au premier post que je lis.
Vous aviez tout très bien expliqué.
Et nous sommes d'accord.
Pour compléter la réponse de miguel88 :
Donc les pellets, si je comprends bien, quand la T° de la chaudière est atteinte, le ventilateur s'arrete et la combustion "du reste" est "etouffée" ?
Le calculateur de la chaudière calcule t il d'avance le nb de grammes de pellets à deverser en fonction de la marge de la T° ?
Merci de m'éclairer ma lanterne
A+
- d'abord, dès qu'elle a dépassé les 70 ° (je parle là hors "glissement" particulier à quelques modèles dont la HSV), la chaudière "module" vers le bas : elle diminue apports de pellets et insufflation d'air en proporption et l'extraction des fumées, de façon à baisser sa puissance tout en maintenant une combustion très proche de l'idéal (avec des rendements supérieurs à 90 % pour te donner une idée et des taux d'émission dont rêverait une chauidère à bois même bien conduite)
- des fois, cette réduction de puissance est suffisante pour parvenir à un équilibre entre ce que "pompe" le circuit de chuaffage et ce que produit la chaudière ; la chaudière peut alors tourner comme ça des heures...
- des fois, si le temps est plus doux, cela n'est pas suffisant : le maxi paramétré de 75 ° par ex finit par être atteint ; la chaudière se met en "procédure d'arrêt" : elle n'envoie plus de pellets, le reste de pellets est brulé optimalement par pilotage des ventilateurs ; la température monte encore (elle peut aller à 85°) en raison de ces calories... Il n'y a jamais (sauf coupure de courant), de combustion "étouffée" sur les chauidères du top ten (cela existe sur des "coucoux" qui n'ont pas l'allumgae uatomtiauqe et qui mainiennent un "petit feu").
- la régulation de son coté va continuer à utiliser le plus "parcimonieusement possible" la chaleur accumulée ; la temp de la chaudière va diminuer... Quand la chaudière repasse sous 65° (en général) elle redémarre...
Ceci pour "optimiser" le rendement :
- moins de pertes de la chaudière (proportionnelles à l'écart chauidère / temp de la chaufferie) - on va chercher jusque là pour gratter un ou deux % de rendement
- meilleure essorage des calories des fumées (plus le corps interne = échangeurs de la chaudière est froid, et plus les calories passent dans l'eau et plus les fumées partent froides - attention aux condensations dans les cheminées - et meilleur sera le rendement de la chaudière)
Roy et Did
Pour résumer le tout, il faut obligatoirement bien dimensionner la puissance de la chaudière pellet : pas trop petite ni trop grosse ...
Pour le HSV, je crois qu'il y a 2 V3V motorisées et integrées dans la chaudière ... mais pas de kit recyclage pour eviter un retour trop froid.
Donc aujourd'hui ces fameuses V3V sont quasi invisibles, pas comme les installations des années 80 ... ou il fallait y tout integrer...
Mais ne pensez pas vous pas qu'il faille mieux faire tourner la chaudière pellet pendant 2 3 ou 4 h par jour en continu, histoire de remplir un ballon tampon avec un ballon ECS integré
car les fumées "froides" de la combustion sont nocives pour le conduit
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
il n y a aucune v3v de serie sur la HSV , elles ont bien à prévoir par le chauffagiste en plus
le ballon tampon est le montage type pour une chaudiere bois buche mais pas vraiment d interet pour cette chaudiere à pellet
Et les fumées "froides" de la combustion ? C'est récupéré comme une chaudière à condensation ?
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
En effet, pour un fonctionnement sans ballon tampon, le "secret" est le bon dimensionnement. Par exemple, la mienne commence à chauffer à partir d'une température extérieur de 15°C.
De 15°C à 7°C, elle chauffe par cycles. des cycles très longs quand il fait 15° (10 mn de chauffe pour 2h45 de refroidissement), et des cycles courts quand il fait 7°C (10 mn de chauffe pour 35 minutes de refroidissement).
A partir de 6°C, elle commence son fonctionnement continu, en bas de sa plage de modulation et ensuite elle augmente sa puissance au fur et à mesure que la temp ext baisse. Il est bien clair que si la chaudière est trop puissante, le fonctionnement continu commencera bien plus bas, et lors des températures les plus froides la machine ne sera, par exemple, qu'a 60% de sa puissance maxi.
Le but étant bien entendu que la chaudière soit le plus près possible de sa puissance maxi lors de la température théorique la plus basse (-20°C chez moi).
A+
Dernière modification par roy1360 ; 17/11/2011 à 17h41.
Les fumées seront toujours "froides" (moins de 150 °, souvent 90 / 100 ° et dans mon cas, chaudière pellets à condensation, environ 40 ° "à fond" ! Je mets en toute circonstance la main sur mon conduit au sortir de la chaudière et c'est pas brulant) !!! C'est la rançon d'un rendement qui frise 95 %...(jusqu'à 104 % dans mon cas). Donc il faut tuber le conduit en conséquence. Tu ne peux pas avoir un rendement très elevé et ... jeter des calories par la cheminée. C'est incompatible !
aprés appel à hargassner V3V à prévoir donc appel au chauffagiste qui va le faire ...
Logique !
[on n'était pas si mauvais !!!]
C'est juste affligeant !
Allez...tous les chauffagistes à l'école! Zou!
1) Non, pas tous ! Il y en a qui maîtrisent !
2) Dans le cas de julspaint, je m'inquiéterais un peu. Là, c'est du basique. La preuve : bien qu'amateurs, on a tous [enfin presque] réagi pareil !
Quand on voit comment les "meilleurs" se plantent sur des paramétrages bien plus complexes... Il a là quelqu'un qui visiblement ne maîtrise pas le principe même de la chaudière à pellets et de la régulation par V3V motorisée... Peut-être un bon "plombier" qui lui fera une belle installation, mais faut pas que juslpsaint ait trop d'ennuis ensuite...
Bonjour
merci pour vos précieux conseils je vous tiendrais au courant de l'install qui à lieu en décembre si tout va bien
Bonjour à tous
pour vous tenir un poil au courant suite à vos conseils la Chaudiere HSV et le silo sont arrivés hier soir c est assez gros je voyais cela vraiment plus petit début de l instal semaine prochaine
000
l install se continue doucement , cela m 'a l air correct qu en pensez vous ?
autre photo
et petite dernière