Diaphragme - structure élancée en acier - charges horizontales
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Diaphragme - structure élancée en acier - charges horizontales



  1. #1
    invite8c798656

    Diaphragme - structure élancée en acier - charges horizontales


    ------

    Bonsoir,

    Je viens vers vous car j'aimerais avoir votre avis. Je suis confrontée à une structure métallique assez élancée (surface en plan 2.15x3.55). Est ce que je peux considérer que mes traverses (les poutres qui relient mes poteaux sur mon modèle) jouent le rôle de contreventement horizontal? ou alors je dois ajouter des croix en plan (ou autre)?
    Nom : structure.PNG
Affichages : 154
Taille : 38,6 Ko

    -----

  2. #2
    ilovir

    Re : diaphragme - structure élancée en acier - charges horizontales

    Bonjour

    En portique, par les encastrements poutre - poteau, c'est en principe faisable. En pratique, ça risque de faire surdimensionner les poutres et leurs appuis plus que de raison, et les contreventements en croix sont surement mieux appropriés, si l'architecture le permet.

Discussions similaires

  1. Calcul de charges structure metalliques
    Par invite0b7cbcb1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/10/2014, 10h14
  2. transmission des charges d'une structure au sol.
    Par invite956dbe1a dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/10/2013, 16h24
  3. Structure acier et bac acier
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2009, 20h03
  4. Structure en bac acier
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/09/2009, 19h35
  5. Structure de Lewis (charges)
    Par invite2e69be5c dans le forum Chimie
    Réponses: 8
    Dernier message: 08/09/2008, 13h16