Protection Triphasée
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

Protection Triphasée



  1. #1
    invite8a3b8b84

    Protection Triphasée


    ------

    Bonjour,

    Je vais passer en tri pour ma PAC eau/eau.

    Afin d'équilibrer mes phases, je vais devoir brancher ma plaque induction en 2P+N.

    Cependant, afin de proteger celle-ci, puis je utiliser un Disj tétra (3P+N) et n'utiliser que 2P+N?

    Si oui, quelle calibrage dois je mettre 16 ou 20A?

    merci

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Protection Triphasée

    Bonjour Computer Deus,

    Si la plaque est raccordée en monophasé, il faut la protéger par un sisjoncteur monophasé. Elle aurait dû être alimenté par une ligne spécialisée en 6 mm2 protection 32 A. J'imagine qu'à l'heure actuelle elle est alimentée en 2.5 mm2 donc fusible 16 A. et dans ton cas disjoncteur 20 A.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    invite8a3b8b84

    Re : Protection Triphasée

    Merci pour cette réponse, mais le problème est inverse :

    A ce jour : Disj 32 A et fil en 6mm2

    Je vais passer en 5G2.5 afin de brancher ma plaque en 400V 2N Triphasé (1N 1L1 1L2 + Terre).

    Donc, je veux savoir quelle protection mettre : disj tetra 16 ou 20 A en utilisant que 2 phases ou bien 2 disj mono 20A (mais alors se pose le problème du neutre)?

  4. #4
    Cram 64

    Re : Protection Triphasée

    Re,

    Même si je comprends ta volonté de'équilibrer au maximum les 3 phases, je ne suis pas sûr de l'intérêt de monter ta plaque en biphasé 400 V. Qu'il reste 1 ou 2 phases déséquilibrées ! Surtout que tu dois refaire une ligne tétrapolaire avec ses 5 fils (prévision d'un futur aléatoire) et sa protection tétraplaire en effet.

    Je crois qu'il serait préférable de passer le LL sur la phase 2 (par ex.) et le LV ou tout autre gros consommateur (ph3). Il ne faut pas rêver, il est pratiquement impossible d'obtenir un équilibrage précis.

    Il sera préférable d'imaginer un délestage qui éventuellement te permettras de passer avec la puissance compteur inférieure et l'abonnement qui va avec.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection Triphasée

    re,
    désolé Marc t'as oublié ceci,
    puissance en pointe de la plaque 30 A si tout en service dur dur pour la phase,
    plutôt biphasé ,(protection tri avec barette sur le neutre a 16A )
    "c'est mon cas" le lave linge sur la 3ème
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #6
    Cram 64

    Re : Protection Triphasée

    Re,

    Oui vu comme ça il n'y a pas photo, mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir les raccorder eu triphasé.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  8. #7
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection Triphasée

    re,
    il n'y a que 2 carte de puissance mono
    chacune puissance 15A en pointe,
    donc une phase de libre obligatoirement
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  9. #8
    Cram 64

    Re : Protection Triphasée

    Re,

    Je viens d'aller voir les caractéristiques d'une plaque à induction, et j'ai trouvé 7600 W. ce qui signifie que même en biphasé n'on arrive au maximum à 19 A. donc le 2,5 paraît très limite. je comprends bien pour la régulation.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  10. #9
    invite8a3b8b84

    Re : Protection Triphasée

    Merci de vos réponse

    Donc RICHARD 31 si je comprend bien, je tire du 5G2.5 (HO5VVF par ex) et en protection je peut mettre 1 inter dif tetra 40A + un disj tetra sur lequel je n'utilise que 2 phases et le neutre. La 3eme phase restant libre pour mettre éventuellement autre chose (four, LV...)

  11. #10
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection Triphasée

    re,
    exact, ce serait bon
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  12. #11
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection Triphasée

    re,
    attention marc,
    7600 W.
    ceci est une puissance non sequentielle, or l'on a jamais les 2 inducteurs d'un même coté en service simultané, même quand les 2 sont utilisées, le séquenseur est justement là pour parer a une telle valeur,
    donc les 7600w sont bien là, mais ceci reste virtuel (heureusement)
    tel ton four équipé d'une carte de puissance qui a aussi ce type de caractéristique, de fait il est a 10a en pointe là ou un four classique en consomme 15
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Divers] Comment transformer une prise triphasée en monophasée
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/09/2008, 20h21
  2. Génératrice (a)synchrone triphasée
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/07/2008, 07h33
  3. Montage Moteur triphasée avec 2 boutons poussoir
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2008, 22h44
  4. calcul kWh d'une installation triphasée
    Par invite3f85a33e dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2007, 07h10
  5. problème d'alimentation électrique triphasée
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2006, 13h34
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...