28/01/2009 - 10h52 amoga Fusibles
Bonjour,
Est-il dangereux d'augmenter l'ampérage d'un fusible c'est-à-dire mettre un 32A à la place d'un 20 A ? Merci de votre réponse
-
28/01/2009 - 11h02 goel22
Re : Fusibles
Bonjour,
Oui c'est très dangereux !
Les calibres des fusibles sont définis par rapport à la section du fil, en passant au calibre supérieur les fils peuvent prendre feu (Et la maison avec).
NE FAITES PAS CA !!!
-
28/01/2009 - 11h30 ludocool33
Re : Fusibles
 Envoyé par amoga Bonjour,
Est-il dangereux d'augmenter l'ampérage d'un fusible c'est-à-dire mettre un 32A à la place d'un 20 A ? Merci de votre réponse Sauf si tu as une section de cable de 6mm². Sinon niet.
-
28/01/2009 - 11h33 ludocool33
Re : Fusibles
Si tu ne sais pas, abstient toi,car comme il est dis,risque de feu....
-
28/01/2009 - 13h24 amoga Re : Fusibles
Ok je m'en doutais un peu mais je préférais avoir une confirmation de la part d'experts. Merci de vos réponses
| | |