Avis sur mon futur tableau electrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Avis sur mon futur tableau electrique



  1. #1
    invite19971185

    Question Avis sur mon futur tableau electrique


    ------

    Bonjour,

    J'aimerais avoir des avis k: :no: sur mon futur nouveau reseau electrique et plus particulierement sur mon futur tableau :

    Schema ci-joint

    J'attends avec imptatience vos reactions concernant mon instalation triphasé.

    Cordialement

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    invite19971185

    Question Re : Avis sur mon futur tableau electrique

    Voiçi ma nouvelle version de mon schema

    @+
    Images attachées Images attachées

  3. #3
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Avis sur mon futur tableau electrique

    Sans le contexte , on ne peut rien dire ...

    Pour analyser une solution, il faut connaître les besoins ....


    Et quand on est en triphasé, par principe, on met l'ensemble des radiateurs sous un ID TETRAPHASE unique, ce qui permet de ttre un gestionnaire d'énergie , et si nécessaire, de délester phase par phase .


    De même, on met le CE , surtout un 300l en TRI sous ID TETRA,
    Ainsi que la plaque de cuisson en TETRA (20A dans ce cas).

    Je n'ai donc pas regardé le détail par ailleurs.

    Cordialement

  4. #4
    invite19971185

    Question Re : Avis sur mon futur tableau electrique

    Pourquoi ma configuration est incorrect ? :

    1 Interrupteur Differentiel Type AC 40A 30mA
    suivi de :
    2 disjoncteur divisionnaire 10A
    +
    4 disjoncteur divisionnaire 16A
    +
    3 disjoncteur divisionnaire 20A

    (ou dois-je rajouter un ID en plus)


    Ps: ça peut poser probleme si je mets des Interrupteurs Differentiel (Type AC 40A 30mA) alors que j'ai mon disjoncteur EDF à 30A 500mA ? (installation triphasée)


    Merci d'avance pour vos reponse

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Avis sur mon futur tableau electrique

    Bonjour
    Je crois que tu n'as pas compris ma réponse ...

    surtout que dans ton cas, tu auras systématiquemenr des disjonctions ERDF au vui de tes charges ....

    Pourquoi vouloir équilibrer ds charges maxi instantannées alors qu'elles ne se produiront jamais, et que tu ne pourras pas passer des charges réelles ( env 6750 VA par phase ave 30A => contrat 18 KVA ).

    donc :
    - utiliser au maxi des charges en TRI ( Plaques, CE )
    - mettre tous les radiateurs électriques (en mono) sous un même ID TETRA ( obligatoire cf norme et aspect fonctionnel) si gestionnaire (que je te conseille au vu des puissances faisant aussi delesteur ).
    Tu auras toute libetté de répartir les radiateuirs en fonction du besoi pratique d'équilibrage ...

    Bien évidemment, tu peux mettre des ID 30mA PH+N sur tes départs classiques MONO.

    Cordialement

Discussions similaires

  1. groupe électrogène sur tableau électrique
    Par surcouf61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/12/2010, 21h48
  2. Avis sur schéma gache electrique
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 21h04
  3. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 12
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
  4. [urgent] vos avis sur mon tpe sur énergies
    Par inviteef8c6847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/03/2009, 20h25
  5. [Divers] souci sur tableau électrique tarif heures creuses
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2007, 17h06
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...