Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonjour
je vois déjà x abonnés me dire que le sujet a été abordé 1000 fois. Bon j'ose quand même
Cet après-midi, mon maçon m'indique que l'électricien et le plombier (les deux c'est moi) doivent passer leurs réseaux eau et élec dans le remblais, avant de couler la dalle béton de 12 cm puis le spport carrelage de 5cm !
Mes questions :
- c'est pas anormal ? ce sont les nouvelles réglementations qu'on ne sait pas ou trouver ? DTU ???
- si oui, dans quels type de fourreaux je dois les passer : l'eau, l'élec ? du rouge, du vert ? du rose ? sous quelle profondeur ? avec quel isolant (pour l'eau ?)
Merci anticipé pour vos réponses
Pascal
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonjour à toi,
tu doit parler des gaines pour l'adduction d'eau, d'electricité, le telephone et peu etre le gaz ?
Si c'est le cas, c'est normal.
Il te faut passer 2 gaines de 40 verte pour le telephone, une gaine de 40 et de 90 rouge pour l'electricite, 1 de 90 ou 100 bleu pour l'eau.
N'oublie d'en rajouter pour ton portail, ta cabane de jadrin ou tout autre batiment que tu voudrais alimenter via ta maison.
La profondeur t'en fait pas pour ça, tu vera lorsque tu les passeras dans ta tranchée technique dehors.
prévoi du rab a la sortie de dalle et dehors, mieux avoir a couper si c'est trop long, car trop court, tu l'as dans le baba.
28/09/2011 - 23h04
Tiger44
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
29
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonsoir Neophoto
Merci d'avoir répondu
Le macon travaille vite et le remblai 0/40 fini au sable est réalisé
Il souhaite poser la fibre, l'isol et sa dalle ven,dredi, donc ce soir j'ai acheté mes fourreaux :
- 40mm vert : coaxial téléphone j'hésite sur cette extension)
- 40mm bleu : je ne passe que du PER eau froide pour arroser le jardin (c'est une exension))
- 50mm rouge : je compte passer deux groupes 2,5mm² sous gaine et un groupe 1,5mm pour éclairage dans un diam 50 : j'espere que ça passe sinon je mettrai des cables au lieu de gaines + 3 fils.
Et jz n'oublie pas le rab : 50 cm !
Merci encore
bonne nuit
Pascal
29/09/2011 - 05h50
Neophoto
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Saint gildas des Bois (44)
Âge
30
Messages
375
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Ha oui pour une extension c'est pas tout as fait pareil.
Tu peu au lieu de passer 2 3G2.5² et 1 3G1.5², mettre un 3G6² avec au depart de la maison un differentiel et un disjoncteur rien que pour l'extension.
Arriver a l'interieur de l'extension, un tableau avec 1 rangé de 13 modules dans une petite GTL, un Disj 16A pour la lumière, un Disj 20A pour les prises (8max en 2.5²).
ça te facilite le boulot et tu peu organiser comme tu veux dans ton extension l'elec.
29/09/2011 - 21h36
Tiger44
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
29
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonsoir et merci Neophoto
Ça y est j'ai passé mes fourreaux :
vert bleu et rouge (dans le vert j'abuse un peu je passerai la TV et peut-être le téléphone)
c'était pour une partie de l'extension.
Question au passage : je n'installe pas une centrale réseau avec les RJ45 mais une basique coaxiale et un peu de rj45 dans le bureau et le reste wifi.
Question : 17 VRCT pour le coaxial pas trop nul ?
Sinon, entre la maison existante et l'extension dans son ensemble je repose un tableau aux normes avec les différentiels qui vont bien : il y aura buanderie, salle eau, une chambre et un bureau.
Tu me dis d'utiliser du 6 carré depuis le tableau principal ! je croyais qu'il fallait du 10 carré ? j'ai 10 m entre les deux.
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonsoir,
alors pour le 17VATC, c'est très bien, ça fait 17db de perte pour 100Mètres.
Dans le vert tu peu y mettre la tv et le telephone sans soucis. C'est surtout qu'il ne faut pas mélanger courant faible et courant fort.
Le 6² autorise 9000w si je ne me trompe pas. Corriger moi les gas si c'est le cas.
Il faut bien définir ton besoin, la section de câble en découleras.
Si a partir de ton tableau general dans la maison tu va dans l'extension sur ton tableau secondaire pour y alimenter une buanderie, une salle d'eau, une chambre et un bureau, alors pour être secure met du 10².
Il n'y as en faite que ta buanderie qui va tirer dessus si il y as LL et SL.
une salle d'eau, a part le seche cheuveux qui tire entre 1500 et 2000w...
Une chambre, au pire un PC et un reveil.
Le bureau, le PC.
La lumière pour tout le monde quand même.
En 10² tu est large, mais tranquil.
Bonne soirée !
30/09/2011 - 23h16
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
46
Messages
1 325
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonsoir à tous les deux,
je sais pas si j'ai sauté un passage... y a pas de chauffage ?
Attention, vivre c'est dangereux...
01/10/2011 - 00h19
Tiger44
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
29
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Bonsoir
petit résumé des travaux :
C'est une extension avec : garage, jardin hiver, salle d'eau, chambre, bureau, buanderie
pour le chauffage, je récupère deux splits de mon instal existante (pompe à chaleur) pour chauffer chambre et jardin hiver
donc
- bureau (petit), un convecteur 1000 W, lumière basse conso et 3 prises : PC, lampe bureau basse conso, peut être table à repasse(1500w) (donc maxi simultané 2500w)
- chambre (ado) : lumière basse conso, pas de chauffage (PAC) , 3 prises : PC, chaine hifi jeux lumière, éclairege basse conso (maxi simultané 500 w env)
- loggia : rien (chauffage PAC) (100w maxi éclairage ...)
- salle eau : chauffage soufflant + prises (seche cheveux ... ) lumière basse conso (maxi 2500 w simultané)
- buanderie : SL et LL (2,5 kw et 1kw : maxi 3500 w simultané)
- garage : éclairage basse conso et prises : tondeuse, karcher, bricolage ...(500 w env maxi)
donc au total, si je mettais tout en même temps : je tonds la pelouse en sciant des buches et repassant le linge que je viens de sécher et j'ai mis une autre tournée à laver en route et j'écoute de la zik et je vous écris sur mon PC en allumant partout car je fais ça la nuit (en plus je chauffe la salle d'eau car je vais avoir besoin de prendre ne douche) ! ca fait : 9000 w !
tiens tu ne m'as pas parlé de 6carré alzen ?
Sachant que sérieusement le maxi sera donc des 2/3 environ, soit 6 kw : Le plus probable en gourmandise , c'est que tu sèches du linge et tu mets une autre tournée en route, mais pas à 7 h du mat, quand tu chauffes la salle d'eau.
Chez Leroy m et Cast, on trouve du U100R2V en 3G6 mm2 mais indique 7600 w en 32A à 3.1 € le m
Sinon les 10mm² sont en cable 2 fils et il faut passer la terre à coté ?
Je crois que je vais mettre du 6carré, sauf si vous me dégotez une référence de 10carré;
Bonne nuit
Pascal
01/10/2011 - 04h57
Neophoto
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Saint gildas des Bois (44)
Âge
30
Messages
375
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Ah oui,
désolé j'avais pas vu
bon donc, je vous fais grâce des calculs (à moi aussi = abaques et normes) :
3g10² avec en amont (dans le tableau principal) 1 disj magnéto-thermique bipolaire 40A et en aval un ID 40A/30mA type A
Attention, vivre c'est dangereux...
07/10/2011 - 21h45
Tiger44
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
29
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
Envoyé par Alzen McCAW
Ah oui,
désolé j'avais pas vu
bon donc, je vous fais grâce des calculs (à moi aussi = abaques et normes) :
3g10² avec en amont (dans le tableau principal) 1 disj magnéto-thermique bipolaire 40A et en aval un ID 40A/30mA type A
Merci Alzen
OK je vais mettre du 3g10
pour le disj principal j'avais zappé : OK je prévois
en aval je repose un tableau avec 2 rangée : 1 avec un AC40AC et 1 AC40A (il y a un lave linge)
Merci
Pascal
07/10/2011 - 22h00
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
46
Messages
1 325
Re : Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
ben là c'est top classieux, right man
Attention, vivre c'est dangereux...
23/10/2011 - 23h09
Tiger44
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
29
Re : GTL, tableau secondaire, achat sur internet
Je reprends ce fil.
Je vous ai écouté et j'ai trois questions en suspens :
1 - Alzen me recommande, en amont du 3*10², sur le tableau principal, un "1 disj magnéto-thermique bipolaire 40A" ?
Je ne suis pas ridicule si je pense que c'est la même chose que : "Interrupteur différentiel bipolaire 40A - 230V - Type A - 30mA - à vis - départ haut - Legrand Lexic"
Il me semblait que je pouvais directement tirer mes 3*10² puisque dans mon tableau secondaire j'avais 2 inter différentiel A et AC pour distribuer l'extension ?
2 - GTL : dois-je obligatoirement poser une GTL et y accrocher mon tableau, ou bien, dans l'épaisseur de la cloison de l'extension (100 mm) fabriquer une colonne avec séparation courants forts et faibles et accrocher en façade pon tableau ?
3 - j'ai une carte fidélité L... M... pour acheter tout celà, mais quand je vois le site internet "Stockelec", ya pas photo on est 30% en dessous pour du matos identique (Legrand) : connaissez vous ce site et qu'en pensez-vous ?
Merci à tous
Pascal
24/10/2011 - 07h09
Neophoto
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Saint gildas des Bois (44)
Âge
30
Messages
375
Re : GTL, tableau secondaire, achat sur internet
Bonjour,
je ne connais pas stockelec, perso j'ahete sur materielelectrique.
Ta solution pour ta GTL est tout à fait valable, une GTL est un espace virtuel.
Bonne journée
24/10/2011 - 08h27
gienas
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Re : GTL, tableau secondaire, achat sur internet
Bonjour à tous
Envoyé par Tiger44
... je pense que c'est la même chose que : "Interrupteur différentiel bipolaire 40A ...
tu penses mal.
Un magnetothermique disjoncte sur des surintensités, donc des surcharges, supérieures à son calibre.
Le différentiel ne disjoncte que sur des fuites à la terre. Le "calibre" n'est que sa capacité garantie. Tu ne dois pas lui imposer un courant supérieur. En tout état de cause, il ne réagira pas s'il est traversé par un courant supérieur, donc il ne protège rien.