ELECTRICITE conformité
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

ELECTRICITE conformité



  1. #1
    DD-78

    ELECTRICITE conformité


    ------

    Bonjour,

    quelqu'un peut-il me renseigner concernant l'alimentation d'un lave linge ou d'un lave vaisselle.
    La ligne se doit d'être unique à cette fonction (une seule prise directe avec un disjoncteur de 20A) sur câble 2,5 mm2 (apparemment 22A max).
    On ne doit pas mettre de multiprise ni de prise supplémentaire sur ce lien. Cependant on met une prises de 16A (point faible par rapport au lien ?) . Question : peut-on mettre une prise supplémentaire 16A avec un disjoncteur 16A qui permettrait de faire fonctionner sur cette ligne soit le lave linge soit le sèche linge (les 2 ensembles risque de disjoncter mais sécurité plus requise?)Peut-on le faire??

    MERCI pour retour

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : ELECTRICITE conformité

    bonjour,
    les prises utilisées pour le matériel électro domestique se doivent a usage unique du tableau a la prise la prise étant en calibre 16A (plus aucun appareil ne dépasse cette valeur a présent en électroménager sauf des cuisinières et des plaque électriques qui sont sur raccordement spécifique 32A ) la protection étant calibrée a 20A donc il n'y a pas de point faible sur un tel montage
    exemple un four pyro moderne tourne a présent autour de 12A , un lave linge ou lave vaisselle a environ 10A le plus haut serait le sèche linge qui approche les 15A sur certains modèles
    par contre une prise multiple monté sur une telle ligne est le cas typique qui augmente les statistiques des incendies d'habitat
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    DD-78

    Re : ELECTRICITE conformité

    Bonjour et merci de répondre

    suit OK de ce que tu annonces, mais la logique voudrait que tous les éléments de la ligne soit de même critère (20A). La prise est un point faible ou peut être utilisé provisoirement un élément qui consomme 20A . Mais ma question principale est la suivante : peut-on mettre un disjoncteur 16A et deux prises (pour éviter la multiprise) et dans ce cas reste t-on conforme ??

    MERCI

  4. #4
    obijoba

    Re : ELECTRICITE conformité

    Bonsoir,

    En somme, tu veux relier 1 disjoncteur 16A à 2 prises 16A où tu vas brancher le lave-linge et le sèche-linge en sachant que tu n'utiliseras qu'un appareil à la fois, et tu demandes si c'est conforme.

    Je dis non, ce n'est pas conforme à la norme "NFC 15-100". Mais ton installation ne sera pas dangereuse puisque de Disjoncteur fera office rapidement si tu mets les 2 appareils en fonction.
    Mais, quand on peut, autant bien faire de suite. Ça évite les erreurs, les surprises....
    a+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : ELECTRICITE conformité

    Bonjour à toutes et à tous,

    Citation Envoyé par DD-78 Voir le message
    [I]
    mais la logique voudrait que tous les éléments de la ligne soit de même critère (20A). La prise est un point faible ou peut être utilisé provisoirement un élément qui consomme 20A . Mais ma question principale est la suivante : peut-on mettre un disjoncteur 16A et deux prises (pour éviter la multiprise) et dans ce cas reste t-on conforme ??
    je relève richard 31 que je salue amicalement, il a écrit que chaque appareil comme Plaque de cuisson, four, LL (lave-linge) LV (lave vaisselle) SL (sèche-linge) VMC etc. doit être uniquement alimenté par une ligne dédiée ce qui veut dire qu'aucun appareil supplémentaire ne doit être ajouté, surtout pas de multiprise.

    La protection par disjoncteur n'est là que pour protéger le câble 2.5 mm² et non l'appareil, comme expliqué le calibre 16 A ou 20 A est suffisant pour alimenter les LL, LV, SL, la VMC et la hotte en 1.5 mm² en 10 ou 16 A.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    DD-78

    Re : ELECTRICITE conformité

    Bonjour à tous et merci des réponses,

    Une autre question peut-on mettre un disjoncteur de 16A à la place de celui de 20A préconisé (bien sur que pour une seule prise de 16A) pour distribution d'un Lave linge ou sèche linge ?? est-on conforme à la norme dans ce cas??

    Amicalement

  8. #7
    jpg29

    Re : ELECTRICITE conformité

    Citation Envoyé par DD-78 Voir le message
    Bonjour à tous et merci des réponses,

    Une autre question peut-on mettre un disjoncteur de 16A à la place de celui de 20A préconisé (bien sur que pour une seule prise de 16A) pour distribution d'un Lave linge ou sèche linge ?? est-on conforme à la norme dans ce cas??

    Amicalement
    Bonsoir,

    Tout à fait,

    16 A étant un minimum et 20 A le maximum autorisé .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  9. #8
    DD-78

    Re : ELECTRICITE conformité

    Bonjour à tous

    Encore merci pour les renseignements. Je vais remplacer par des 16A
    7
    cordialement.

Discussions similaires

  1. Conformité trou à feu
    Par invite7febccfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2012, 13h39
  2. [Biochimie] Fiche de non conformité
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 21/06/2011, 19h57
  3. non conformité ISO 14001
    Par invite4f77d4bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2010, 14h39
  4. [Thermique] certificat de conformité
    Par rober dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/01/2009, 19h55
  5. test de conformite
    Par inviteb01b17b1 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/07/2006, 12h47
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...