Disjoncteur différentiel !
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Disjoncteur différentiel !



  1. #1
    Wasa94

    Disjoncteur différentiel !


    ------

    Bonjour
    Peut on mettre tout les disjoncteurs de 20a sur le meme differenciel et dédié à mes chauffage sachant que j en ai 8 chauffage dont 6 de 1000w et 1 de 1500w et 1 de 2500w ils sont souvent allumer en même temps
    Merci de vos reponse

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Disjoncteur differenciel

    Bjr à toi,
    C'est QUOI les caractéristiques du ......"meme différentiel " ??
    Bonne journée

  3. #3
    KARBUR

    Re : Disjoncteur differenciel

    Bonjour combien de disj 20A

  4. #4
    Wasa94

    Re : Disjoncteur differenciel

    Bonjour merci
    8 disjoncteur de 20a
    Differenciel 40a 30ma

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjoncteur differenciel

    Bonsoir Wasa94 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    Citation Envoyé par Wasa94 Voir le message
    ... 8 disjoncteur de 20a
    Differenciel 40a 30ma
    Il faudrait connaître le calibre du général EDF.

    Huit me semble un peu élevé pour un 40A, même s'il est évident qu'il n'y aura jamais 8*20=160A

    Deux différentiels de 40A me paraissent plus prudents.

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Disjoncteur differenciel

    Bonsoir

    Si on respecte la norme 3 solutions, en supposant que le calibre maxi du disjoncteur soit 45A ou 60A.
    - soit 4 interrupteurs différentiels 30mA 40A
    - soit 1 interrupteur différentiel 30mA 63A
    - soit 2 interrupteurs différentiels 30ma 40A en baissant le calibre des disjoncteurs (6A, 6A, 10A, 16A pour l'un 10A, 10A, 10A, 10A pour l'autre)
    Dernière modification par Carminas ; 24/03/2017 à 21h27.
    Carminas

  8. #7
    Wasa94

    Re : Disjoncteur différentiel !

    Merci de tes reponses est ce que je peu mettre mes chauffages sur des disjoncteurs 10a

  9. #8
    KARBUR

    Re : Disjoncteur différentiel !

    Bonjour, normalement ce sont des 10A sauf les chauffages dépassent la puissance de 10A ou plusieurs sur le disjoncteur mais pas toi 8 disj 8 radiateurs en tout 10 000W / 230v = 43.478A minimum donc un diff de 45A pour tout les radiateurs .

  10. #9
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Disjoncteur différentiel !

    Bonjour

    10A vous autorise 2300W.
    A part votre radiateur 2500W, cela convient pour tous les autres.

    La solution la plus simple c'est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A pour tous les radiateurs.
    C'est de plus impératif d'avoir un seul interrupteur différentiel si vous utilisez les fils pilote des radiateurs (ce que je vous conseille) pour de la programmation ou du délestage.
    Carminas

  11. #10
    Wasa94

    Re : Disjoncteur différentiel !

    Merci carminas

Discussions similaires

  1. disjoncteur différentiel
    Par scopion44 dans le forum Technologies
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/12/2014, 13h59
  2. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  3. [Divers] Disjoncteur differentiel
    Par inviteb77428f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 31/07/2009, 08h53
  4. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/12/2008, 20h29
  5. [Divers] Disjoncteur Différentiel
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/05/2008, 17h00
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...