[Thermique] variation pression sur chaudiere
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16

variation pression sur chaudiere



  1. #1
    invite51a116aa

    variation pression sur chaudiere


    ------

    Bonjour,

    j ai une chaudiere au gaz frisquet hydroconfort agee de 10 ans...

    il y a regulierement une baisse de pression et nous sommes oblige de remettre de l eau dans le circuit de chauffage...

    de plus, plusieur fois j ai pu voir la vanne de secu (celle place en haut de la colonne qui ce trouve entre le groupe de chauffe et le ballon d eau chaude) ce mettre en route et donc libere le l air mais aussi en peu d eau...

    j imagine que les deux phenomes sont lies... mais est ce normal..nous sommes obliger de remettre de l eau toutes les 2 a 3 semaines

    merci

    mimie

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Bonjour mimie91,

    La variation de pression que tu notes est due à la fatigue du vase d'expansion, qui s'est dégonflé. Vu l'âge de la chaudière, il vaut mieux envisager le remplacement du vase, sinon pour le regonfler, il faut : arrêter la chaudière, fermer les vannes départ et retour, faire tomber la pression à zéro, gonfler le vase à 0.6 /0.8 b. à l'aide d'une pompe à vélo. Remplir la chaudière à 1 /1.5 b., réouvrir les vannes. Ce que tu appelles la vanne de sécurité est un purgeur automatique en point haut de la chaudière, il laisse rentrer de l'air quand la pression diminue, et remplit son office quand tu fais un appoint d'eau.

    Si tu choisis de remplacer le vase, je te conseille de remplacer la soupape de sécurité, qui risque de laisser passer suite aux différentes ouvertures.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour mimie91,

    La variation de pression que tu notes est due à la fatigue du vase d'expansion, qui s'est dégonflé. Vu l'âge de la chaudière, il vaut mieux envisager le remplacement du vase, sinon pour le regonfler, il faut : arrêter la chaudière, fermer les vannes départ et retour, faire tomber la pression à zéro, gonfler le vase à 0.6 /0.8 b. à l'aide d'une pompe à vélo. Remplir la chaudière à 1 /1.5 b., réouvrir les vannes. Ce que tu appelles la vanne de sécurité est un purgeur automatique en point haut de la chaudière, il laisse rentrer de l'air quand la pression diminue, et remplit son office quand tu fais un appoint d'eau.

    Si tu choisis de remplacer le vase, je te conseille de remplacer la soupape de sécurité, qui risque de laisser passer suite aux différentes ouvertures.

    Cordialement,

    Marc.
    bonjour,

    Merci pour votre reponde...

    le vase d expansion est neuf... il date de cette annee, mai , juin par la...

    mimie

  4. #4
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Re,

    Si le vase a été remplacé, le phénomène existait avant! il faut s'orienter vers une fuite, peut-être la soupape de sécurité (voir s'il est possible de débrancher la mise à l'égout, et poser un récipient en dessous, ou une fuite sur le réseau.

    Bonne nuit,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    bonjour,

    par soupape de securite, vous entendez groupe securite??? si c est le cas... celui la est neuf aussi...

    si c est la soupape qui est sur la colone entre le groupe de chauffe et le ballon d eau chaude, il me semble qu il faut vider les deux (groupe de chauffe et ballon) pour pouvoir le changer, non??

    j ai fait l entretient de la chaudiere par un profesionnel en octobre, il n apas trouve de fuites...

    mimie

  7. #6
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Bonsoir mimie91,

    La soupape de sécurité chauffage (3b.) ainsi que le groupe de sécurité (7b. se trouvent au bas de la chaudière. Le purgeur automatique lui se trouve en haut, de mémoire sur la droite. Désolé de ne pouvoir t'aider davantage, fais le tour des radiateurs, vérifie les éventuelles gouttes qui s'évaporent en chauffant mais parviennent à laisser des traces. J'ai peur que tu ne sois amenée à rappeler ton SAV.

    Bonne nuit,

    Marc.

  8. #7
    jipeka

    Re : variation pression sur chaudiere

    salut mimie, et à tout le monde
    je possède la même chaudière que la tienne, la pièce qui rejete de l'air et de l'eau est bien le purgeur auto, dans la logique il ne devrait rejeter que de l'air...
    si il est encore équipé de son bouchon, essaie de fermer ce dernier, pour voir si ta pression reste stable, auquel cas ton purgeur auto est défaillant (plusieurs pschtt par jour = chute de pression rapide)
    a propos tu ne dis pas quel est l'écart de pression constaté toutes les 3 semaines lors de vos remplissages ???
    amitiés a marc
    plombier de vitry sur seine, val de marne

  9. #8
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    Citation Envoyé par jipeka Voir le message
    salut mimie, et à tout le monde
    je possède la même chaudière que la tienne, la pièce qui rejete de l'air et de l'eau est bien le purgeur auto, dans la logique il ne devrait rejeter que de l'air...
    si il est encore équipé de son bouchon, essaie de fermer ce dernier, pour voir si ta pression reste stable, auquel cas ton purgeur auto est défaillant (plusieurs pschtt par jour = chute de pression rapide)
    a propos tu ne dis pas quel est l'écart de pression constaté toutes les 3 semaines lors de vos remplissages ???
    amitiés a marc
    bonjour,

    alors, au niveau du purgeur auto, il y a bien de l eau qui sort par moment, impossible de dire la frequense car l eau s evapore tres vite. je ne surveille pas tres bien la pression, mais, il me semble qu on a remit de l eau il y a deux semaine, 2 barre, et hier soir c etait a 1...

    en fait, la pression n est jamais stable, mais je pense que sait aussi en fonction si le chauffage tourne ou pas....j ai un thermostat donc le chauffage s allume que si besoin....

    je repose la question, si on doit faire changer ce purgeur, faut il vider le corp de chauffe et le ballon d eau chaude?

    autre question, les "capuchon, c est en fait une visse c est ca??? peut on le serrre au max sans souci???

    mimie

  10. #9
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Bonjour à tous,

    Mimie 91, il n'est pas indispensable de vidanger le circuit primaire (chauffage,) par contre : fermer les vannes départ et retour chauffage (les deux plus gros tubes cuivre) et faire tomber la pression à zéro par le robinet de vidange (éviter la vidange par la soupape de sécurité 3 b.) faire un joint sur le nouveau purgeur. Il doit être livré avec un clapet, si oui monter ce dernier, et le purgeur par dessus. Cela évitera d'avoir à vidanger en cas de nouveau remplacement. Monter les filets à la filasse, ou au téflon, plus facile à se procurer.

    Remplir à nouveau = 10b., réouvrir les vannes départ retour, c'est tout.

    Amicalement,

    Marc.

  11. #10
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    bonjour

    me revoila, et toujours avec mon probleme..

    donc... la pression n est pas stable... il y a un barr de difference entre quand la chauddiere est en chauffe max et quand c est froid...pas tres francais tous ca...
    donc ma question par rapport a ca...est ce que c est normal ou alors la pression doit elle rester stable que la chaudiere soit en chauffe ou pas???

    pour le qui est des fuite d eau...

    j ai prit une photo



    en vert: c est pas la que sort l eau... je precise que c est pas juste deux trois goutte...
    en rouge: question... cette vanne doit elle est ferme ou ouverte???? car elle a tendence a fuir aussi, mais juste une petite goutte...rien de grave je pense...

    la pression baisse au cour de temps, toute les 2 3 semaine nous sommes donc obliger de remettre de l eau dans le circuit du chauffage, j ai remarquer que quand la vanne verte sur la photo fuite c est quand la pression est vraiment basse... l eau du circuit de chauffage peut il sortir pas cette vanne???

    nous allons verifier le vase d expansion nous meme avant d appeler un depanneur... pouvez vous me donne la marche a suivre et surtout quelle pression il y a doit y avoir dedans...


    merci

    mimie

  12. #11
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Bonjour mimie91,

    Dans l'ordre : la pression ne peut pas être stable dans un circuit chauffage. Une variation de 1 b. est parfaitement acceptable. Elle est dûe à l'augmentation de température qui agit sur l'augmentation du volume de cette eau.

    La pièce marquée en vert est un robinet de vidange utilisé sur les radiateurs.
    Marqué en rouge, c'est un purgeur automatique le bouchon de valve laisse passer l'air.

    Pour vérifier le vase, il faut faire tomber la pression à 0 b. par un robinet de vidange si il y a. Raccorder un manomètre sur la valve du vase, il devrait y avoir une pression de 0.6 / 0.8 b. si ce n'est pas le cas, regonfler à cette pression. En profiter pour entourer le pointeau du robinet de vidange de téflon. Remettre en eau, purger par le robinet de vidange, garder une pression de 1 b. à froid.

    Amicalement,

    Marc.

  13. #12
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour mimie91,

    Dans l'ordre : la pression ne peut pas être stable dans un circuit chauffage. Une variation de 1 b. est parfaitement acceptable. Elle est dûe à l'augmentation de température qui agit sur l'augmentation du volume de cette eau.

    La pièce marquée en vert est un robinet de vidange utilisé sur les radiateurs.
    Marqué en rouge, c'est un purgeur automatique le bouchon de valve laisse passer l'air.

    Pour vérifier le vase, il faut faire tomber la pression à 0 b. par un robinet de vidange si il y a. Raccorder un manomètre sur la valve du vase, il devrait y avoir une pression de 0.6 / 0.8 b. si ce n'est pas le cas, regonfler à cette pression. En profiter pour entourer le pointeau du robinet de vidange de téflon. Remettre en eau, purger par le robinet de vidange, garder une pression de 1 b. à froid.

    Amicalement,

    Marc.

    merci pour vos reponses...

    est il normal que de l eau sorte du robinet de vidange (vert)?
    j ai l impression que le purgeur peut ce visser ou se devisser, si c est le cas doit il etre ouvert ou ferme...

    merci

    mimie

  14. #13
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    pour avoir une idee de la fuite, voici une petite video...

    desoler le l ai film de travers...

    http://www.dailymotion.com/mimie91/video/7362318

    mimie

  15. #14
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Re,

    Il faut le fermer il n'a d'utilité que de purger rapidement l'air quand l'on ajoute beaucoup d'eau en une fois, le défaut de ces robinets vient de ce qu'ils ont tendance à perdre goutte à goutte malgré un serrage fort, c'est pour cela que je proposais de faire quelques tours de téflon sur la partie mobile. s'il n'était pas serré, il est sans doute la cause de la perte de pression. Commencez à le serrer forement, et voyez ce qui se passe.

    Bonne apès-midi

    Marc.

  16. #15
    invite51a116aa

    Re : variation pression sur chaudiere

    la purge (en vert) a ete resser a fond avec une pince... malgre cela ca coule..

    et l autre purge en rouge??? ferme ou ouvert??

    mimie

  17. #16
    Cram 64

    Re : variation pression sur chaudiere

    Re,

    Il est préférable de les changer tous les deux, choisissez un purgeur automatique avec l'orifice de sortie d'air sur le dessus. Achetez les chez un grossiste en chauffage, demandez le de qualité. Vous en aurez pour une dizaine d'euros.

    Pour les remplacer : laissez descendre la température chaudière, faites baisser la pression par le robinet "vert", dévissez faites un joint filasse ou téflon remettez en pression à 1 b.

    Bonne soirée,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2007, 22h07
  2. [Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant
    Par invite64ef2716 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2007, 17h13
  3. [Thermique] Panne sur chaudière Frisquet ( Pression)
    Par invite34fd0bc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2007, 22h20
  4. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 18/05/2006, 19h59
  5. variation de pression
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/09/2005, 21h56
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...