-
19/12/2007 - 11h27 Mariochka32
Problème de délesteur
Bonjour,
J'ai un problème avec mon délesteur qui est constamment en fonction. C'est un délesteur de marque Delta Dore GP 26.
Ce qui me fait dire qu'il est tout le temps en fonction c'est que les 2 voyants rouge sont allumés. Le premier voyant indique "Normal/défaut" ; le 2ème "Délestage".
Le problème est que ce délesteur arrête complètement une partie des chauffages (notamment ceux des chambres). Ils sont ârrêtés car :
1- il y fait très très froid (ayant des enfants en bas âge, c'est un réel problème)
2- j'ai mis le thermostat des radiateurs sur "6" et ils ne ce sont pas mis en route
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe et j'aurai aimé avoir de l'aide une explication car je ne sais pas non plus sur quoi il déleste.
Le tableau électrique date de 2003 et est aux normes en vigueur. La puissance du compteur est de 45a - 9kVa ; enfin, je crois, je ne connais pas grand chose à ce niveau là !
-
Poursuivez votre recherche
-
19/12/2007 - 11h38 bat0210
Re : Problème de délesteur
bonjour , y a t il une molette de reglage sur votre delesteur ? si oui a combien est elle regler ? aviez vous avant ( ou encore ) un type de contrat edf tempo ou ejp pour qu un delesteur soit en place ?
-
19/12/2007 - 11h45 bat0210
Re : Problème de délesteur
voici le principe de fonctionnement d un delesteur :
il supprime le risque de disjonction quand vous utilisez plusieurs appareils en même temps,
- il évite de souscrire un contrat de puissance trop élevé tout en garantissant le bon fonctionnement de tous les appareils.
EXEMPLE D'INTEGRATION D'UN DELESTEUR DANS L'INSTALLATION ELECTRIQUE. En cas de dépassement momentané de la puissance, suite à l'utilisation des appareils situés sur les circuits prioritaires, le délesteur coupe momentanément les autres circuits . en effet il y a un circuit prioritaire ( usage domestique micro onde four etc ) et un circuit non prioritaire ( souvent le chauffage des chambres ) . a partir d une certaine puissance ou intensité il rentre en action , les reglage sont souvent fait lors des heures de repas , par exemple le radiateur de la cuisine peut etre mis en non prioritaire etant donné que la cuisinière dégage de la chaleur , la cuisiniere ou four sera en circuit prioritaire .
-
19/12/2007 - 11h58 f6bes
Re : Problème de délesteur
Bjr Mariochka,
Le probléme des délesteurs c'est qu'ils "délestent" !!
Reste à savoir ce qui a été CHOSI pour etre délesté en cas de DEPASSEMENT de la puissance souscrite !!
En l'occurence cela à l'air d'etre les chambres !
Par ces temps de grand FROID il est fort probable que le restant de l'installation (hors délestage) est à son MAXIMUM permis par le contrat.
Faut donc bien "couper" qq part !
IL ne vous reste qu'à "couper" MANUELLEMENT ailleurs si vous voulez chauffer les chambres.Mais on ne peut TOUT avoir .
Par curiosité quel est la puissance souscrite par votre contrat ?
Bonne journée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
19/12/2007 - 12h30 richard 31
Re : Problème de délesteur
bonjour,
Par curiosité quel est la puissance souscrite par votre contrat ?
La puissance du compteur est de 45a - 9kVa

ce qui est délesté sont les radiateurs,
ceci en cas de demande par les circuits dits prioritaires donc principalement les appareils électro ménager
cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
19/12/2007 - 14h55 DB2TE
Re : Problème de délesteur
 Envoyé par Mariochka32 Bonjour,
J'ai un problème avec mon délesteur qui est constamment en fonction. C'est un délesteur de marque Delta Dore GP 26.
Ce qui me fait dire qu'il est tout le temps en fonction c'est que les 2 voyants rouge sont allumés. Le premier voyant indique "Normal/défaut" ; le 2ème "Délestage".
Le problème est que ce délesteur arrête complètement une partie des chauffages (notamment ceux des chambres). Ils sont ârrêtés car :
1- il y fait très très froid (ayant des enfants en bas âge, c'est un réel problème)
2- j'ai mis le thermostat des radiateurs sur "6" et ils ne ce sont pas mis en route
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe et j'aurai aimé avoir de l'aide une explication car je ne sais pas non plus sur quoi il déleste.
Le tableau électrique date de 2003 et est aux normes en vigueur. La puissance du compteur est de 45a - 9kVa ; enfin, je crois, je ne connais pas grand chose à ce niveau là ! bonjour, les radiateurs doivent avoir un selecteur qui vous permet de choisir entre plusieurs fonctions à savoir: confort (symbolisé par un soleil) éco (symbolisé par une lune) programmation (une horloge) hors gel (un flocon de neige)... vérifiez que vos radiateurs ne soient pas sur éco ou hors gel, vérifiez aussi la programmation de la zone chambres (si ce n'est pas programmé sur éco permanent par exemple).
Est ce que votre ensemble delesteur programmateur est de ce type : http://www.deltadore.com/bdd/Fiche_T...l_1J2J1H2H.pdf Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin -
19/12/2007 - 18h07 Mariochka32
Re : Problème de délesteur
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
Il n'y a pas de molette sur le délesteur !
le délesteur déleste même quand aucun autre appareil ménager (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge) n'est en route !
Ce qui tourne en continue jour / nuit :
- une lampe uv / pompe à lessive de soude (nous avons un circuit de traitement d'eau - nous ne sommes pas raccordés au réseau de ville) la pompe est en veille et ne se met en route que quand on tire de l'eau au robinet.
- 3 filtres des aquariums + 4 thermoplongeurs
- le frigo
et en théorie les radiateurs mais bon .....
Si encore je faisais tourner le lave-vaisselle, le lave-linge et le sèche linge et quand plus me vevait l'idée de faire une tarte aux pommes et que là les radiateurs soient délestés : d'accord !
Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi je ne comprends pas !
en réponse à DB2TE :
Les radiateurs sont sur l'horloge (programmation) car je n'ai pas de programmateur ni de thermostat d'ambiance.
Sur le pdf que vous m'avez envoyé je n'ai que le GP 36 au tableau de répartition, pas le "micro driver 2H !
En gros vous avez bien compris, que même quand rien ne tourne en électroménager, le délesteur est en mode "délestage". Donc il y aurait un autre "circuit prioritaire" mais je ne vois pas quoi !
Qu'est-ce qui est le mieux : appeler un électricien qui vérifie que le délesteur n'ait pas une anomalie quelconque ? (car j'ai voulu le couper, mais ca a disjoncté )
Appeler edf pour passer à une puissance supérieure (surement que le coût du contrat sera en conséquence) ?
Parce que tout couper ne change rien au problème : rien d'autre que la liste mise plus haut ne marche en continue et de plus, je ne peux pas les arrêter !
-
19/12/2007 - 18h16 richard 31
Re : Problème de délesteur
re,
Qu'est-ce qui est le mieux : appeler un électricien qui vérifie que le délesteur n'ait pas une anomalie quelconque ?
c'est le plus sage car il semble certain qu'il y a bien un souci,
augmenter la puissance met par terre tout votre investissement, donc pas judicieux
cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
19/12/2007 - 18h44 bat0210
Re : Problème de délesteur
vous avez raison faites venir un electricien , augmenter votre contrat edf ne résoudrait pas le problème , vous etes en 9 kw , c est deja pas mal demander en meme temps a votre électricien si ce delesteur vous est vraiment utile suivant votre consommation .
bonne soirée
-
19/12/2007 - 19h52 Mariochka32
Re : Problème de délesteur
Bonsoir,
Encore merci à tous pour vos réponses, j'appelle un électricien dès demain !
-
19/12/2007 - 20h22 bat0210
Re : Problème de délesteur
avez vous fait l essai de couper le courant de la maison et de le remettre apres ? je ne pense pas que ca peut resoudre le probleme mais ca peut peut etre remettre le delesteur en mode normal le temps que l electricien vienne .
on ne sait jamais avec ces " bêtes " la tout peut arriver .
-
19/12/2007 - 20h32 Mariochka32
Re : Problème de délesteur
Oui j'ai tout essayé : couper le courant - couper une partie (ce qui ne me sert pas) et rien y fait. Il est en mode normal 5mins et se remet en délestage (et le compteur EDF clignote à fond )
j'ai découvert par ce procédé (en arrêtant un des différentiels d'une des lignes du tableau) qu'il déleste surtout des prises ou des lumières ce qui me parait étrange comparé à tout ce que vous m'avez dit depuis le début ; d'autant plus que sur ces prises soit il n'y a rien, soit il n'y a qu'un seul appareil branché
Je me demande si ce n'est pas l'ancien propriétaire qui a fait l'électricité de la maison car un électricien n'aurait pas fait cette erreur ?
-
19/12/2007 - 20h45 bat0210
Re : Problème de délesteur
ce qui est bizarre c est que le compteur edf clignotte a fond , pouvez vous regarder la consommation du compteur ? s il clignotte a fond c est qu il consomme a fond donc le delesteur se mets en route mais qu es ce qui peut consommer a fond comme ca ? je ne sais pas ce qu en pense les autres personnes du forum mais c est bizarre
-
19/12/2007 - 21h14 DB2TE
Re : Problème de délesteur
 Envoyé par Mariochka32
Sur le pdf que vous m'avez envoyé je n'ai que le GP 36 au tableau de répartition, pas le "micro driver 2H !
C'est le gp26 ou le gp36 ? si vous avez beaucoup de radiateurs, il aurait été plus judicieux de mettre le 36 car il a 3 voies de délestage.
Ce délesteur ne peut délester que des radiateurs (par le fil pilote) et non des prises ou de l'éclairage.
Combien de radiateurs avez vous ?
Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin -
20/12/2007 - 11h00 Mariochka32
Re : Problème de délesteur
 Envoyé par bat0210 ce qui est bizarre c est que le compteur edf clignotte a fond , pouvez vous regarder la consommation du compteur ? s il clignotte a fond c est qu il consomme a fond donc le delesteur se mets en route mais qu es ce qui peut consommer a fond comme ca ? je ne sais pas ce qu en pense les autres personnes du forum mais c est bizarre Bonjour,
Les clignotements sont d'à peu près à 2 à 3 clignotements / secondes (actuellement avec le délesteur en route et donc une partie des chauffages coupés) - le dernier chiffre tourne à fond   Envoyé par DB2TE C'est le gp26 ou le gp36 ? si vous avez beaucoup de radiateurs, il aurait été plus judicieux de mettre le 36 car il a 3 voies de délestage.
Ce délesteur ne peut délester que des radiateurs (par le fil pilote) et non des prises ou de l'éclairage.
Combien de radiateurs avez vous ? C'est le GP26
Vous me dites qu'il déleste des radiateurs au profit d'autres radiateurs ?
J'ai en tout 10 radiateurs et actuellement sur les 10, il n'y en a que 3 ou 4 qui doivent être en marche puisque le délesteur en arrête une partie (et pas forcément celle qui me convient)
| | |