Chaudière Chappée Nxr1

  1. oxymor

    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1

    Chaudière Chappée Nxr1

    Ma chaudière Chappée est équipée d'un thermostat électronique TH 1010.
    La pompe de charge d'eau chaude est toujours en fonctionnement et empêche la pompe de circulation du chauffage de tourner.
    Si je débranche le TH1010 la pompe de chauffage fonctionne.
    Que faut-il faire pour que la pompe eau chaude s'arrête et passe la main à la pompe de chauffage ?
    Est-ce un pb sur le TH 1010 ou un des relais est-il défaillant ?
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. doudou 38

    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    8

    Smile Re : Chaudière Chappée Nxr1

    Salut

    Je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage de température d'eau chaude sanitaire.
    Règle ton eau chaude sanitaire à 55-60° maxi, c'est largement suffisant pour se laver et ça évitera aux tout petits de s'ébouillanter.
    Plus tu règles ton eau chaude basse, plus le temps de réaction de ta chaudière pour revenir à la chauffe de la maison sera court.
     

  3. FRISQUETDEP

    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    242

    Re : Chaudière Chappée Nxr1

    Bonjour,
    Il s'agit probablement d'un défaut de sonde ballon.
    Panne fréquente sur ce genre d'appareil. Donc sonde à remplacer.
    Courage et @+
     

  4. Lunpa

    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    48

    Re : Chaudière Chappée Nxr1

    Bonsoir,
    C'est peut etre aussi tous simplement un probleme de purge.

    Si ton circuit est mal purgé l'eau n'arrivera pas a circuler correctement ce qui entrainera que le ballon ne montera pas assé en température et donc la consigne eau chaude ne sera pas satisfaite. ( il y a priorité a l'ECS)

    Donc premierement controle la bonne purge de la chaudiere et de tout les points haut de l'installation, et puis après il faut controller la sonde ECS.

    C'est vrai que si la consigne ECS est a 60°C et que l'aquastat de la chaudiere est a 55°C, la demande ne risque pas d'etre satisfaite.

    Cordialement.
     

  5. spoltibrun

    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193

    Re : Chaudière Chappée Nxr1

    Bonsoir , de memoire , le réglage du th 10 10 est asez fantaisiste
    Chez mes clients encore équipés de cette régulation , le réglage est plutot de l'ordre de 40° pour une eau finalement à 55°
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Thermique] chaudière chappee
    Par willy68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/11/2007, 20h10
  2. [Thermique] Chaudière Chappee
    Par Didier25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2007, 14h56
  3. [Thermique] Chaudiere CHAPPEE Feline
    Par pat.dmj dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/01/2007, 21h12
  4. probleme chaudiere chappee
    Par scratchou81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 04/12/2006, 12h39
  5. chaudière gaz CHAPPEE
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 14/07/2006, 16h57


Les tags pour cette discussion