-
02/02/2008 - 13h55 choubba
Réglage Thema F23E
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une petite question à poser. J'ai une chaudière Thema F23E et sa puissance est réglable de 9KW à 23KW grâce à un potentiomètre. Lorsque je tourne ce potentiomètre je n'ai rien qui change, la flamme au bruleur est la même, la pompe tounre pareil je ne sais pas sur quel organe agit ce potentiomètre, quelqun pourait-il m'indiquer sur quel organe cela joue? Autre question, dessous la chaudière il y a un bypass que l'on peut régler pour adapter le débit à la hauteur manométrique, question : le fait de le fermer va-t-il augmenter ou diminuer le débit, meci à tous pour vos réponses.
-
02/02/2008 - 17h36 Renzo
Re : Réglage Thema F23E
Bonjour,
Le potentiomètre de réglage de puissance agit sur la flamme, mais uniquement sur le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire c'est toujours en pleine puissance.
En ce qui concerne le régage du by-pass, si tu le fermes tu vas augmenter le débit dans les radiateurs.
Cordialement
| | |