Bonsoir,
Je viens d'acheter un appart et le chauffe eau déconne.
En effet il ne chauffe pas de maniere réguliere.
Il s'agit d'un chauffe eau chauffe equation 300L.
Environ une fois par semaine je suis obligé de le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau bien chauffe sinon c'est pas top malgré un réglage du thermostat sur 4.5.
Help me please.
Que dois je faire?
Je peux envoyer des photos de la bête si besoin.
Merci
... En effet il ne chauffe pas de maniere réguliere ...
Hum! Un peu subjectif comme jugement. Peux-tu préciser les horaires de la chauffe HC prévue? As-tu procédé à un contrôle systématique de la température à l'issue de cette période?
Envoyé par LOULOU2189
... Environ une fois par semaine je suis obligé de le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau bien chaude ...
Quel est le "phénomène" qui te dit qu'il faut passer en marche forcée? Est-ce toujours le même jour de la semaine? N'est-ce pas après des puisages nombreux et copieux? Quel est l'âge supposé du chauffe eau?
300l c'est pas mal, mais si ta famille est nombreuse, c'est vite parti. Nous n'en savons rien
Ton installation est-elle triphasée ou monophasée? Si le chauffe eau est triphasé et qu'il manque une phase, car une résistance est coupée, et que la consommation est importante, 8 heures ne suffisent plus à réchauffer.
Si beaucoup de tartre a pris la place de l'eau, il n'y a plus 300l d'eau chaude.
Autre hypothèse: tu as une fuite d'eau chaude dans le groupe de sécurité, qui vide l'eau chaude. Tu dois donc contrôler que tu n'as pas, hors période de chauffe, des fuites dans le groupe. Tu dois savoir aussi, qu'en période de chauffe, la fuite de quelques litres est normale.
Dernière modification par Cram 64 ; 18/01/2009 à 19h46.
Motif: Modificatin de titre.
18/01/2009 - 19h57
LOULOU2189
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
36
Messages
11
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Merci de ta réponse.
Les HC sont 21h à 5h et nous somm4 dans le foyer.
C'est prématuré de demander des images. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe.
Les coordonnées personnelles ne sont pas permises par la charte, en public. C'est la raison pour laquelle elles ont été supprimées.
Envoyé par LOULOU2189
... Je ne comprends pas qu'il ne chauffe pas régulièrement ...
Rien ne prouve qu'il ne chauffe pas régulièrement. "L'enquête" que je te soumets dans mon #2, est destinée à essayer de comprendre. Il faut que tu y répondes si tu veux progresser. Toutes les questions y sont importantes:
As-tu, en direct du chauffe eau, de l'eau chaude juste à la fin d'une période de chauffe? (pour s'assurer qu'elle est chaude au départ, et que, au cours de la journée, elle est perdue, par une fuite, si bien qu'il n'y en a plus le soir, au moment de vouloir s'en servir)
Ceci n'est qu'un exemple. D'autres questions viendront probablement plus tard, au vu de tes réponses ou de tes constatations.
Tu dois prendre conscience du fait que nous n'avons pas de réponse toute faite, toute prête. Chaque cas, est un cas particulier.
A toi, maintenant, de commencer à répondre, à toutes les questions.
20/01/2009 - 21h02
LOULOU2189
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
36
Messages
11
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Ok, je vais te donner un exemple.
Lundi soir, bain des enfants ( les 2 en même temps) donc pas 300l.
Dans la nuit de lundi à mardi , le chauffe eau tourne de 21h à 5h.
Mardi 8h, l'eau pour la douche est tiède.
Je décide de mettre en marche forcée dans la journée de mardi. Le soir l'eau est bien chaude pour le bain.
Si je laisse le chauffe eau fonctionner normalement en HC, la t°C diminue en 2-3 jours pour devenir tiède.
Comment vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur un chauffe eau stable?
Merci de ton aide
Le chauffe eau a environ 2-3 ans. C'est un chauffe stable
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
bonsoir
demain met ton contacteur en marche forcé vers 20h ,tu le laisses comme cela et jeudi matin il doit être revenu en auto sinon tu as un problème soit avec le contacteur soit avec les heures creuses
fait l'essai et tient nous au courant(sans jeu de mot)
a+ pascal
21/01/2009 - 06h37
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Bonjour, si c'est une resistance steatite a 3 enroulements il est possible qu'un des enroulement soit mort ce qui fait que le chauffe eau ne chauffe pas a sa puissance nominale donc le delai pour rechauffer le ballon est + grand que ce qu'il devrait etre normalement.
21/01/2009 - 06h48
snake25
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
32
Messages
27
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
bonjour
Il faut peut etre regarder le contacteur jour nuit et faire un essai en forcé pendant 5 jours (chauffe 8 heure ), commme cela on supprime le probléme de chauffe eau défectueux.
NE PAS OUBLIER DE COUPER LE DISJONCTEUR DE LA COMMANDE EDF
21/01/2009 - 06h51
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
bonjour
le chauffe marche normalement en marche forcée donc voir le problème du contacteur comme expliqué post #6
Dernière modification par gienas ; 21/01/2009 à 21h12.
Motif: Modifié #7 en #6 après suppression de doublon
a+ pascal
21/01/2009 - 10h52
cielblue69
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
69400
Messages
421
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
bonjour tu viens d emmenager dans le logement mais as tu pris 1 abonnement jour /nuit ? edf a t il fait le neccessaire pour qu il soit installer ?
21/01/2009 - 20h00
LOULOU2189
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
36
Messages
11
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Salut à vous,
J'ai fait comme pepin45 m'a dit: à 20h, j'ai mis le chauffe eau en marche forcée et là, à 21h au passage en HC, le contacteur s'est remis sur auto.
C'est normal ou c'est grave docteur?
Merci à vous
21/01/2009 - 21h31
gienas
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Bonsoir LOULOU2189 et tout le groupe
Envoyé par LOULOU2189
... J'ai fait comme pepin45 m'a dit: à 20h, j'ai mis le chauffe eau en marche forcée et là, à 21h au passage en HC, le contacteur s'est remis sur auto.
C'est normal ou c'est grave docteur? ...
Ceci est normal. La marche forcée est supprimée au moment du passage effectif en HC.
Ce qui l'est moins, ce sont tes "explications" que je reprends, et où je note des anormalités.
Envoyé par LOULOU2189
... Lundi soir, bain des enfants ( les 2 en même temps) donc pas 300l ...
Tu ne précises pas les conditions du bain. (température de l'eau)
Envoyé par LOULOU2189
... Dans la nuit de lundi à mardi , le chauffe eau tourne de 21h à 5h.
Mardi 8h, l'eau pour la douche est tiède ...
Ceci est-il comparable? Dans un cas tu parles de bain, sans que l'on sache si l'eau est mitigée par un thermostatique ou un mélange manuel. Dans l'autre tu parles de douche, généralement alimentée par un thermostatique.
Pour bien comparer, il faudrait avoir de l'eau en sortie directe du chauffe eau.
Cette douche tiède, si elle doit incriminer le chauffe eau, je dirais que la chauffe n'a pas été effective, puisque si elle était supposée chaude à 5h, heure de l'arrêt de chauffe, elle devrait rester chaude jusqu'à 8 heures.
Là, 2 hypothèses:
1- pas de chauffe cette nuit là.
2- eau chaude perdue entre 5h et 8 heures.
Envoyé par LOULOU2189
... Je décide de mettre en marche forcée dans la journée de mardi. Le soir l'eau est bien chaude pour le bain ...
Ceci laisse supposer que le chauffe eau alimenté, chauffe correctement.
Envoyé par LOULOU2189
... Si je laisse le chauffe eau fonctionner normalement en HC, la t°C diminue en 2-3 jours pour devenir tiède ...
Mon interprétation est qu'il n'y a pas de chauffe la nuit, et que tu finis par épuiser tes 300l d'eau, en 2-3 jours
Envoyé par LOULOU2189
... Comment vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur un chauffe eau stable? ...
Il suffit de dériver l'écoulement du groupe de sécurité, de l'égout vers un seau, le temps de voir ce qui se passe.
Je demeure persuadé qu'il y a une erreur de câblage, qui fait que lors des HC, le chauffe eau n'est pas alimenté. Il faudrait mesurer le courant effectif, à la pince ampèremétrique, en HC.
Autre possibilité, peu pratique: tout couper dans la maison à l'heure HC, et observer si le compteur tourne. En chronométrant, calculer la puissance et voir si elle est égale à celle du CE.
22/01/2009 - 06h46
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Bonjour, si il chauffe quand il le positionne en marche forcée c'est deja que le chauffe eau est bien alimenté.Ensuite si il redescend bien en auto tout seul c'est aussi que ce contacteur est bien cablé.
Pour moi le probleme doit ce situer au niveau de la resistance.Soit le branchement est mal fait ici et elle n'est pas alimentée sur ses 3 enroulements si elle est ainsi faites soit un des enroulement est defectueux.Ce qui a pour effet de diminuer la puissance du ballon, donc en une nuit il n'arrive pas a rechauffer suffisament la contenance du ballon.Parcontre en le mettant en marche forcée il arrive avec + de temps a rechauffer tout.
23/01/2009 - 06h14
LOULOU2189
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
36
Messages
11
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Bonjour à tous,
Des nouvelles de la bête:
Hier matin, douche chaude, sans problème.
Hier soir, bain des enfants + douche sans problème (je précise pour genias que le bain et la douche sont une même arrivée d'eau située à 2m du ballon électrique et que la t°C est de 40°C environ)
Ce matin, la T°C est tiède.
Il semble donc effectivement que cela ne fonctionne pas la nuit ou qu'il y ait un problème de branchement des résistances.
Pour vérifier cela, je pensais mettre en marche forcée pendant 9h uniquement soit la durée de la période HC et voir ce qu'il en résultait.
J'ai aussi récupérer un testeur mais je vous avoue ne pas trop savoir quoi tester.
Par ailleurs, je me suis rendu compte qu'à 21h, au début des HC, mon chauffe eau se mettait à ronronner.
Je vous avoue ne pas tout comprendre ce qu'il se passe .
Merci de votre aide
Loulou 2189
23/01/2009 - 16h25
LOULOU2189
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
36
Messages
11
Re : Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire.
Bon alors,
Après 8h de marche forcée, l'eau est chaude (environ 40°C).
Cependant c'est chaud mais pas tant que ça pour un thermostat régler sur 4.5 non?
Mes branchements sont les suivants:
- la phase est branchée sur A3 du thermostat et les B3 va au 1 de la plaque.
- le neutre est branché sur A1 et B1 va au 6 de la plaque.
- Un fil relie le A3 au A2 (phase) et le B2 du thermostat va au 4.
Avec le tournevis testeur, le 1 et le 4 allument et le 6 ne fait rien. Est-ce que ça veut dire qu'une résistance ne chauffe pas?
Les branchements sont-ils normaux?