Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en service !

  1. eizeikiel

    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    5

    Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en service !

    bonjour,

    l'automne arrivant à grand pas , j'ai voulu remettre en route ma chaudière ( veille de 19ans ) et la rien.
    Ma chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 ne veut rien savoir.
    Lorsque j'essai de mettre en marche la veilleuse il y a bien le clic et la petite étincelle mais rien d'autre!! a priori c'est comme si le gaz n'arrivé pas, bref cela devient génant car avec des enfants très jeune cela devient un vrai inconvégnient

    Merci de votre aide ou réponse
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. joh93

    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107

    Re : Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en serv

    Bonjour, la veilleuse reste bien allumée quand tu relaches le bouton?
     

  3. eizeikiel

    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    5

    Re : Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en serv

    Bonjour Josh93,

    non justement la veilleuse ne s'allume pas, donc la chaudière ne peut démarrer
     

  4. eizeikiel

    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    5

    Re : Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en serv

    bon a force de perseverence voila elle est repartie

    merci pour vos réponses
     

  5. Cram 64

    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488

    Re : Chaudière IDEAL STANDARD Triangle C20 005 mise en route en 1990 : ne veut pas se mettre en serv

    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum dépannage eizekiel,

    La remise en service d'une chaudière à thermocouple est le plus souvent aléatoire, la canalisation entre le bloc et la veilleuse se vide et la purge de cette partie de canalisation est longur et peut demander la dépose de la veilleuse.

    Tu as réussi mais cela peut se reproduire lors de la mise en service de la chaudière hivernale définitive.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Pas de mise route chaudière Hydromotrix frisquet
    Par vieux clou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  2. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD GIS 35
    Par Phil7302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/01/2009, 21h05
  3. Probleme chaudiere ideal standard
    Par Equinoxxx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 23/11/2008, 22h07
  4. [Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF
    Par nico34830 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 18h36
  5. chaudière idéal standard
    Par fabnord dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2006, 09h11