[Thermique] Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude



  1. #1
    carmat

    Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude


    ------

    Bonjour,
    Je viens de changer mon groupe de sécurité(car il coulait en permanence) sur mon circuit d'alimentation de mon ballon d'eau chaude sur ma chaudiere au fuel.Le neuf coule lui aussi en permanence sauf lorsque l'ouverture d'un robinet d'eau chaude est activé.
    Que ce passe t-il?
    Merci pour vos réponses.

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude

    Bonjour, Joyeux Noël à toutes et à tous,

    Le fait que le groupe de sécurité neuf fuit est signe d'une pression excessive. Voir si il existe un régulateur de pression placé en général après la coupure générale.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    carmat

    Re : Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude

    Bonsoir,
    Bonnes fêtes à Tous et merci pour l'info.
    J'ai un régulateur de pression à la sortie de mon compteur d'eau qui se trouve à la route.Après le tuyau en penaflex j'ai une vanne de coupure et ensuite un tuyau qui alimente mon réseau d'eau froide et le groupe de sécurité.
    Pensez vous que le régulateur de préssion qui se trouve à, la route est HS.
    Merci encore.

  4. #4
    Cram 64

    Re : Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude

    Re,

    Oui il y a beaucoup de chances qu'il ne fasse plus son travail, il faudrait installer un manomètre afin de vérifier qu'un simple réglage suffise.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par aztazt dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 08/11/2008, 10h22
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur le groupe de sécurité: est-ce normal ?[résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 14h21
  3. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 12/03/2008, 14h50
  4. [Thermique] claquement regulier groupe securite sans fuite d'eau : [résolu]
    Par invitec3e7b27c dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2008, 22h49
  5. Problème de fuite d'eau (Groupe de sécurité ?)
    Par invite2e81ad6e dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2006, 20h19
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...