A ce jour, j'ai un disjoncteur spécifique 20 A pour la prise sur laquelle je compte brancher la table.
09/05/2012 - 12h09
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
Et voilà les photos....
Merci encore pour l'aide...
09/05/2012 - 12h11
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
Il faut que je change le disjoncteur ?
09/05/2012 - 12h47
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 762
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
re !
donc noir et brun à relier ensemble vers la phase (il y a déjà un pont sur la taque, mais autant utiliser les 2 fils) ; le bleu sur le neutre, et le vert jaune à la terre.
Pour cette taque qui peut consommer 7400W, il faut un disjoncteur de 32A.
Et qui dit 32A, dit câble de 6mm² depuis le tableau !
A+
Laurent
Dernière modification par carcan ; 09/05/2012 à 12h50.
09/05/2012 - 12h49
richard 31
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
re,
donc a présent
vous pourrez câbler correctement
-1- vous laissez noir et marron ensemble comme si ce n'était qu'un seul fil sur le rouge
-2- le bleu reste tout seul sur le bleu
-3- la terre vert/jaune sur le vert/jaune
cela dit la protection se devra d'être de 32 ampères tel que le signale michelduc
et ce qui serait bien est une photo du bornier de raccordement mural,
histoire de bien être sur que cela ne pose pas de souci
cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
09/05/2012 - 12h55
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
Le bornier ne pose sans doute pas de pb (il y a un spot non utilisé où je vais mettre une protection 32 et je vais mettre une boite supplémentaire spécifique pour la cuisine), par contre je ne sais pas par où je vais faire passer du 6 mm (vous êtes surs que du 2,5 cela ne suffit pas ?).
Merci encore.
09/05/2012 - 12h58
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
En plus, l'abonnement EDF est à 6KW...... quoiqu'il arrive, je ne pourrais pas utiliser tous les "feux" ensemble.... au maximum deux à la fois.... alors 2.5mm....
09/05/2012 - 13h10
richard 31
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
re,
6000 watts au global ,
cela reste particulièrement juste
il aurait été dans ce cas de loin préférable de prendre un domino 2 zones
plutôt qu'une 4 zones
le principe n'étant pas de se cantonner a utiliser que 2 zones mais surtout de ne pas pouvoir le permettre
2.5 carré c'est trop faible ,
cela ne passe qu'en 4 ou 6 carré
a mon avis faudra augmenter la valeur de l'abonnement a 9kw
Dernière modification par richard 31 ; 12/05/2012 à 09h11.