[Thermique] pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49

pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23



Vue hybride

  1. #1
    invite09aa7c23

    pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Bonjour à tous,

    après un tour élargi sur les différentes pannes exposées sur ce forum je poste mon message car je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien...

    J'ai une chaudière gaz Saunier Duval Thémis 23.
    Je ne l' ai jamais fait fonctionné car nous étions en travaux, nous avons supprimé le chauffage de la salle de bain et avons mis 2 robinets de purge sur chacun des tuyaux restants. Après avoir fini cela, j'ai mis en marche la chaudière, la veilleuse s' allume maisil n'y a pas d' eau chaude et ni chauffage, les bruleurs ne se déclenche pas. J'ai eu de l'eau chaude 10 sec dans la salle de bain et plus rien, on entend le bruit de la chaudiere mais rien... Pour le robinet de la cuisine, je n'entends rien.

    Ce qu' il faut savoir c 'est que les précédents proprio avait installé un cumulus sans enlever la chaudière. ils ont fait dévier le tuyau mais celui-ci a été re-soudé quand ils l'ont supprimé vant la vente.

    J'ai constaté que le fil de la vmc est branché sur l'alimentation électrique (mais on ne s'en sert pas pour le moment à cause de travaux sur les murs
    ), mais j'ai vu un cable blanc derriere la chaudière avec une étiquette 230V jaune qui est coupé et où il y a juste du scotch...

    Je précise aussi que la purge a été faite et la pression se situe entre 1 et 2;

    Je ne sais pas d'ou vient le problème, cela pourrait-il venir de cette alimention coupée?

    Après 2 mois à me doucher chez mes parents j'espèrais enfin prendre une douche chez moi!


    merci à vous

  2. #2
    invite728b013d

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Bonjour à toute et à tous, bienvenue sur le forum dépannage fatim64,

    Il existe plusieurs types de Thémis.

    la veilleuse s' allume maisil n'y a pas d' eau chaude et ni chauffage, les bruleurs ne se déclenche pas. J'ai eu de l'eau chaude 10 sec dans la salle de bain et plus rien, on entend le bruit de la chaudiere mais rien... Pour le robinet de la cuisine, je n'entends rien.
    la chaudière doit être alimentée en 230V et le circulateur (pompe) doit tourner en ECS (eau chaude sanitaire) et en chauffage. Une fois assuré que le=a tension est bien raccordée sur le bornier il faudra vérifier que le circulateur tourne le fait d'être resté sans eau il doit être gommé, pour le vérifier enlever le bouchon plastique devant le moteur, ouvrir un robinet D' ECS appuyer sur la vis à l'aide d'un tournevis, si il est entrainé c'est bon, sinon tourner vivement en appuyant jusqu'au démarrage.


    J'ai constaté que le fil de la vmc est branché sur l'alimentation électrique (mais on ne s'en sert pas pour le moment à cause de travaux sur les murs
    ), mais j'ai vu un cable blanc derrière la chaudière avec une étiquette 230V jaune qui est coupé et où il y a juste du scotch...
    C'est une chaudière VMC gaz ? si oui la chaudière ne peut pas tourner sans. quant au 230V voir paragraphe précédent.

    Je précise aussi que la purge a été faite et la pression se situe entre 1 et 2;
    Il y a aussi un purgeur sur le corps de chauffe au bout d'un capillaire d'une dizaine de cm à ouvrir et vérifier aussi le dégazeur sur lle circulateur.
    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    La chaudière est bien à gaz VMC. Pour des travaux de peinture j'ai du débrancher la vmc du mur et les cables sont à l'air. J'ai attrapé l'électricité en les touchant d'ailleurs et c'est aujourd'hui que j'ai constaté qu'au lieu d'être branché sur la chaudière ils sont branché à l'alim électrique et la chaudière à rien!

    Mais comment s'allume alors la veilleuse alors?

    Je vais vérifier les circulateur, mais ça ressemble à quoi? et le moteur il est où?

    Dès demain matin je m' occupe du branchement. et des vérifications,

    merci beaucoup pour cette réponse rapide!

  4. #4
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    autant pour moi, je sais où est la pompe

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Bonjour,

    j'ai donc branché la chaudière et la vmc, j'ai allumé la douche et appuyé sur le vis devant la pompe...

    les bruleurs se sont déclenchés et l'eau chaude est arrivée dans la douche, j' étais trop contente!

    par contre je suis revenue dans la cuisine et j'ai allumé l'eau du robinet et là j'ai rien eu les bruleurs ne se sont pas déclenchés et donc pas d'eau chaude.

    et là j'arrive plus à l'allumer la veilleuse e tient pas, la chaudière a disjoncté et s'est éteinte. je ne sais pas si j'ai branché la vmc correctement (je ne sais plus où vont les fils.

    est-ce que le faites qu'elle disjoncte peut venir d'un mauvais branchement de la vmc ou alors des appareils de la cuisine (puissance par exemple)?
    pourquoi je n'arrive pas a avoir d'eau dans la cuisine?

    merci!

  7. #6
    invite728b013d

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Bonjour à toutes et à tous,

    Citation Envoyé par fatim64 Voir le message
    et là j'arrive plus à l'allumer la veilleuse e tient pas, la chaudière a disjoncté et s'est éteinte. je ne sais pas si j'ai branché la vmc correctement (je ne sais plus où vont les fils.

    est-ce que le faites qu'elle disjoncte peut venir d'un mauvais branchement de la vmc ou alors des appareils de la cuisine (puissance par exemple)?
    pourquoi je n'arrive pas a avoir d'eau dans la cuisine?
    La veilleuse ne tient plus, c'est sans doute la surchauffe qui a déclenché, je ne crois pas qu'elle soit réarmable tu pourras réallumer la veilleuse quand la surchauffe aura refroidie.

    La VMC ferme un contact, puisque la chaudière a démarré je doute qu'elle pose problème, à moins qu'elle ait cessé de fonctionner. C'est une VMC collective ?

    Cordialement,

    Marc.

  8. #7
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    comment savoir si c'est une vmc collective?
    le cable va direct à la chaudière.


    j'ai attendu que ça refroidisse mais là toujours rien. Même quand je reste appuyée dessus et que j'allume la douche les bruleurs ne se déclenchent pas.

    plus rien ne marche, je veux dire que je ne peux plus rien tester car même si la flamme s 'allume elle s'éteint quand je relache.

  9. #8
    invite728b013d

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Re,

    Tu peux regarder si la surchauffe est à réarmement, si oui un petit bouton rouge ou noir est à appuyer, c'est le 19 de l'éclaté joint.

    Sinon, dépose la veilleuse et l'injecteur qui se trouve sous l'écrou en bas du tube veilleuse,nettoie l'injecteur et la veilleuse souffle l'ensemble et remonte l'ensemble.

    Marc.Nom : Eclate Themis 23..PNG
Affichages : 981
Taille : 80,0 Ko

  10. #9
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Il ne me semble pas avoir vu de bouton mais je vasi re-regarder.

    Par contre comment démonter la veilleuse? des petits vis sont sur le dessus et l'acier devant les bruleurs gêne pour dévisser.

  11. #10
    invite728b013d

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Re,

    Le tube de veilleuse n'est pas tenu par un clips horizontal ? fais une photo si posible en suivant cette procédure ;

    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html

    Marc.

  12. #11
    invite09aa7c23

    Re : pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23

    Voila les photos,

    sur le cote j'ai vu un tout petit bouton rouge mais il ne s'enfonce pas.
    Images attachées Images attachées

Discussions similaires

  1. [Thermique] Un fois de plus, un problème ECS sur Thémis 23 [résolu]
    Par aksanti dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/09/2012, 16h02
  2. themis 23 chauffage ne marche pas
    Par invite2e089480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/08/2011, 12h45
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 20/12/2008, 16h52
  4. [Thermique] Chaudière SD Thémis 223 : ni chauffage ni ECS [résolu]
    Par invite22fd0445 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/11/2008, 14h29
  5. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 07h22