Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

  1. !!titeuf!!

    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    282

    Smile Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    Citation Envoyé par belladone Voir le message
    Bonjour,
    J'ai une chaudière frisquet gaz liner 23kw.
    La pression d'eau tombe constamment à zéro. J'ai changer le purgeur automatique, mais le problème ne viens pas de là. Il semble que cela vienne du groupe de sécurité situé en dessous. je l'ai nettoyé avec du viakal pour le détartrer, mais le problème perciste. Peut-on le démonter pour un nettoyage plus complet et changer le joint, mais en faisant cela, n'y a-t-il pas un risque de ne pas pouvoir remettre le ressort en place, car celui-ci est taré pour se déclancher à une certaine pression.
    Merci, et j'espère qu'un plombier pourra me répondre.
    Belladone
    Oui temporairement ça peut se nettoyer,y a un technique pour le démontage mais bon.Dans le message tu ne dis pas que tu as constater une fuite sur cette soupape.Car si la chaudière se vide ce n'est pas forcément dûe au vase ou à cette soupape.Et oui ça c'est l'avis du technicien chaudière, mais il y a bel et bien un installation derrière, même si elle est pas en chauffe le mano chaudière montre la pression totale dans l'installation et pas seulement chaudière.Le plus simple, vérifier chacun des radiateurs et purgeurs de l'installation voir si il n'y a pas de trace de fuites.
    Sur certain robinets radiateurs si il sont manoeuvrer chaques saison le presse étoupe perd de sa pression sur le joint torique et goutte sur le sol.Il n'y a pas de goutte visibles mais une tache a l'aplomb du robinet d'apparence calcaire.
    Pour tout vérifier sans passer des heures, faites un tour du robinet avec du papier toilette si il y a la moindre fuite, le lendemain il aura plus la même tête.
    Si tel est le cas sur ce robinet il y a une grosse vis a tête plate,devisser la sans avoir a vider l'installation bien sur.Puis dessous vous pourrez apercevoir un écrou qui épouse la forme de ce qui tenais ce cache robinet, serez le prudemment et très doucement, un serrage trop fort peut définitivement le casser et vous obligerez à le changer.
    C'est tu torique donc pas besoin d'une pression de deux tonnes pour être étanche.
    Toujours commencer par le plus simple là trois feuille de papier toilette et un peu de patience vous évite de bricoler la chaudière trop rapidement.Après ça pencher vous sur la chaudière.
    Si votre soucis et de fermer l'installation chauffage l'hiver, faites vous installer des quarts de tour en sortie chaudière et ainsi évitez de manipuler les robinet radiateur, plus fiables vous n'aurez enfin plus de soucis de fuites.
    Et de ce fait vous pourrez à loisir démonter un radiateur tout en laissant votre chaudière allumé pour les travaux d'été.
    Heu je crois que j'ai fait le tour? ?
    Mes réponses sont peut être trop précises mais en tout cas j'espère avoir fait mon job d'expert...
    Bien à vous
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. killerman

    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    3

    probleme de coupure sur frisquet

    Bonjour a tous
    j espere trouver enfin la reponse a mes questions ici
    j ai une chaudiere frisquet et en ce moment elle a decidé de se couper regulierement le bouton rouge s allume et il faut donc la ralumer elle ne pose aucun probleme lors du rallumage mais le fait qu elle s eteint en cours de douche ou de vaisselle ou meme en veille de quoi cela peut il provenir et quel sont a peut pres les frais a envisager pour la reparation?
    merci de votre réponse
     

  3. !!titeuf!!

    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    282

    Re : probleme de coupure sur frisquet

    Citation Envoyé par killerman Voir le message
    Bonjour a tous
    j espere trouver enfin la reponse a mes questions ici
    j ai une chaudiere frisquet et en ce moment elle a decidé de se couper regulierement le bouton rouge s allume et il faut donc la ralumer elle ne pose aucun probleme lors du rallumage mais le fait qu elle s eteint en cours de douche ou de vaisselle ou meme en veille de quoi cela peut il provenir et quel sont a peut pres les frais a envisager pour la reparation?
    merci de votre réponse
    Salut,
    Heu pour les frais de réparation faut compter entre 30 et 1500€ selon les moyens
    Nan je blague!!!
    Si la chaudière n'a aucun soucis à l'allumage mais se met en sécurité après un moment de fonctionnement soit elle surchauffe:
    -il faut remplir à 1,5 bar et purger le corp de chauffe
    Soit la cheminée ne tire pas assez.
    -Il faut voir si la ventilation basse n'est pas bouchée ou la cheminée peut avoir des défaut de tirage.

    Après ça je vois pas ce qui pourrait la mettre en sécu intempestive...

    Allez je fonce à l'apero

    Bisous.
     

  4. sroger95

    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    Bonjour,
    Je suis possesseur d'une chaudière Frisquet HYDROCONFORT 23 kW avec un ballon de 80 L (installée il y a 8 ans) . Je viens de faire changer le groupe de sécurité car celui-ci s'est mis à goutter de plus en plus (je remplis un seau de 10L en 24h). Le résultat est malheureusement identique (peu être même pire !). J'ai baissé la pression au réducteur de pression, mais pas d'amélioration ! Le plombier (ainsi qu'un technicien de Frisquet joint par téléphone) me préconise la pose d'un vase d'expansion sanitaire. Est-ce que cela pourrait régler le problème, sachant que le groupe de sécurité coule en permanence même lorsque la chaudière n'est pas en chauffe ?
    Merci par avance.
     

  5. cyril14

    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    32
    Messages
    9

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    si vous remeté de la pression d'eau régulierement dans votre raiseau chauffage
    controler: _controle que tu n'a aucune fuite sur le circuit fermé.(si ta soupape chauffage fuit il faut la remplacé)
    _controle le vase d'expension(pression chaudiere vide 0.5 bar d'air,se qui peu produire une fuite sur la soupape)
    pour info la qualité des mambrane de vase d'expension a diminuer depuis 20 ans,je n'ai pas de probleme sur les vases d'expension de 20 ans malgrais qu'on les regonfle a l'air,mais sur celle de 5 ans .
     

  6. cyril14

    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    32
    Messages
    9

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    désole je me suis tromper de question pour la tienne effectivement posé un vase d'expension sanitaire va compensé les variation de pression a la chauffe.
    on en mais régulierement lorsque l'on est en contr bas d'une vidange
     

  7. patrice gaz marseille

    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    42
    Messages
    218

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    Citation Envoyé par sroger95 Voir le message
    Bonjour,
    Je suis possesseur d'une chaudière Frisquet HYDROCONFORT 23 kW avec un ballon de 80 L (installée il y a 8 ans) . Je viens de faire changer le groupe de sécurité car celui-ci s'est mis à goutter de plus en plus (je remplis un seau de 10L en 24h). Le résultat est malheureusement identique (peu être même pire !). J'ai baissé la pression au réducteur de pression, mais pas d'amélioration ! Le plombier (ainsi qu'un technicien de Frisquet joint par téléphone) me préconise la pose d'un vase d'expansion sanitaire. Est-ce que cela pourrait régler le problème, sachant que le groupe de sécurité coule en permanence même lorsque la chaudière n'est pas en chauffe ?
    Merci par avance.
    salut,c'est bien d'avoir dévisser le détendeur mais sans une mesure précise avec un manomètre ta mesure veut rien dire ,qui te dis que le détendeur n'a pasun problème!!!
    la soupape est tarée à 7 bar alor si tu pars avec 4 bars à froid tu dois pas dépasser les 7 à chaud *si ce n'est paut etre qu'au moment de la chauffe*
     

  8. sroger95

    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    Merci "Patrice gaz marseille".
    Comment mesurer la pression ? Je n'ai pas de manomètre au réducteur de pression.
    Ce qui m'inquiète c'est que le groupe de sécurité coule tout le temps et pas spécialement lorsque la chaudière est en chauffe. Je ne suis donc pas persuadé que le fait d'installer un vase d'expansion sanitaire résolve le problème.
     

  9. patrice gaz marseille

    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    42
    Messages
    218

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    salut ,avec un mano portable que les plombiers ont dans la caisse à outils,rien à visser il vient se plaquer en fore contre le jet du robinet car ce mano a un bec conique en cahoutchouc.
     

  10. koni001

    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    4

    Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet

    le vase d'expansion sanitaire devré resoudre le probléme.quand ton ballon ECS chauffe sans que tu tire de l'eau la pression monte (comme une cocotte minute) et il faut bien que quel que chose diminue la pression d'ou le groupe qui s'ouvre.dc le vase pourrais absorbé la diff de pression
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Thermique] groupe securité et UPEC Frisquet
    Par salsbo dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 26/05/2008, 21h21
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 22h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Par Gmuzzolon dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/12/2007, 08h52
  4. mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Par sepiou31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2007, 10h21
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par Mikuni dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/02/2006, 22h36


Les tags pour cette discussion