Bonjour, j'ai une chaudière saunier duval thema F23, chaque année je vérifie et ajuste la pression du vase d'expansion derrière la chaudière.
voilà ma méthode:
- desserrer la vis de purge sous la chaudière pour libérer la pression
- fermer la vis de purge
- connecter un compresseur avec manomètre de roue voiture et régler a 0.800bar
- actionner les vanne de remplissage pour ajuster la pression du circuit d'eau sur 1.5bar.
question:
peut on régler la pression du vase directement sans ouvrir la purge de libération de pression eau ?
si oui quel pression doit on régler ?
-------------------------
j'ai un circuit d'eau avec des radiateurs en acier qui ont était changer en 01/2012 car ils se percé tout un par un.
le plombier a passer une machine a désambouer dans tout le réseau puis il a mis un produit de protection dans le circuit d'eau
cillit SoluTECH planchers chauffants 500ml
question:
combien de temps se produit reste actif ?
faut il remettre une dose 500ml pour protéger les radiateurs svp.
merci a vous
-----