    Bonjour à vous !

    J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort eco radio system 23 KW 80/450 datant de 2001, elle fait le chauffage et l'eau chaude.
    Installation: 7 radiateurs + 1 sèche serviette en bas et 2 radiateurs + 1 sèche serviette en haut.

    Depuis quelques jours le voyant T2 clignotait parfois, puis la chaudière démarrait quand même pour se couper peu après, mais pas de soucis eau chaude et chauffage.

    Mais ce matin elle ne démarre plus, et le voyant T2 clignote tout le temps.
    J'ai essayé de l'éteindre et de la rallumer plusieurs fois, en enlevant la façade j'ai remarqué un petit 'click' qui se produit 2 fois dans le boitier noir situé devant sous le circulateur.
    Elle essaie de se lancer mais n'y arrive pas...

    Quelqu'un sait-il de quoi ça peut venir ?

    Merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Tonyx39,

    Ce défaut concerne la sonde de température du corps de chauffe, débranche la et contrôle sa résistance.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    Tonyx39

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Bonjour Cram 64,

    Merci pour ta réponse, mais peux-tu me dire où se trouve cette sonde de température du corps de chauffe et me dire de quel appareil j'ai besoin pour la contrôler ?
    Merci

    (désolé, je débute en chaudière )

  4. #4
    Cram 64

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Re,

    Ji ne sais pas la situer exactement, suis la filerie qui regroupe plusieurs sondes :

    Nom : Filerie Hydroconfort..PNG
Affichages : 3627
Taille : 108,4 Ko

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Tonyx39

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Merci pour le schéma, je vais regarder ça.

  7. #6
    Tonyx39

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Voilà, j'ai démonté ce que je pense être la sonde de température du corps de chauffe:

    Quelqu'un peut me dire comment 'tester sa résistance' ?

    Merci d'avance
    Images attachées Images attachées  

  8. #7
    Cram 64

    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Re,

    Il faut la contrôler à l'ohmmètre la résistance doit diminuer (CTN) quand tu la chauffe, je n'ai pas trouvé les caractéristiques.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  9. #8
    Tonyx39

    Smile Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote !

    Bonjour,

    Merci pour ton aide Cram 64 même si la valeur descendait enchauffant la sonde, j'ai préféré en commander une neuve.
    J'en ai profité pour mettre un nouveau purgeur automatique...

    Tout est rentré dans l'ordre !
    Merci encore

Discussions similaires

  1. [Thermique] Pas de production d' ECS chaudière Frisquet Hydroconfort ? [résolu]
    Par EricPochard dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2013, 21h12
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : passe en surchauffe ! [résolu]
    Par invitecb9fbaee dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 23/12/2010, 19h36
  3. [Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23c9120d dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 19/10/2009, 21h47
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...