[Info] Courant absorbé par Lampes fluorescentes
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Courant absorbé par Lampes fluorescentes



  1. #1
    khadija-electro

    Red face Courant absorbé par Lampes fluorescentes


    ------

    Bonjour,
    svp j 'ai des lampes flurescentes (2 tubes à 36 w donc un total de 72 W ) et 230 V et pour calculer son courant absorbé j utilise la relation P= VI cos phi =72W
    c'est bien la relation correcte pour calculer ou pas ?
    Mercii bcq

    -----

  2. #2
    carcan

    Re : Courant absorbé par Lampes fluorescentes

    Hello !

    pour connaitre le courant, tu dois pouvoir connaitre la puissance absorbée totale (2*36W + pertes dans le ballast) et connaitre le cos phi de l'ensemble ...

    Le plus simple est de mesurer le courant avec une pince ampéro

    A+
    Laurent

  3. #3
    khadija-electro

    Cool Re : Courant absorbé par Lampes fluorescentes

    Hey, mercii carcan ..voila c est ce que je dois faire et s'en sortir sans calcul
    Merci again !!

Discussions similaires

  1. le danger des lampes fluorescentes
    Par med-abarou dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2012, 06h17
  2. Courant absorbé?
    Par invite2646cdcd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 8
    Dernier message: 18/12/2011, 09h24
  3. [Biochimie] sondes fluorescentes
    Par invite715101f6 dans le forum Biologie
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/06/2011, 10h41
  4. Molécules fluorescentes
    Par invite2388d8e0 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/11/2010, 22h03
  5. [Génétique] GFP et autre protéines fluorescentes
    Par invite241efcb7 dans le forum Biologie
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/04/2009, 18h23
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...