    Bonjour,

    Nous avons une maison de 1976 entièrement électrique, nous y sommes depuis presque 2 ans.

    Depuis ce temps nous arrivons a gérer l'équipement pour pas que ça saute, cependant nous avons un compteur Bi horaire (jour/nuit) du coup il est difficile par moment d'être bien synchro pour éviter que le compteur EDF disjoncte.

    Cette nuit à 2H du matin pouff, du coup je veux trouver une solution!


    Alors :

    Il y a des chauffages électrique (aucun soucis)
    Le ballon d'eau chaude à été remplacer il y a 2 mois pour un plus récent, l'ancien était trop encrassé (15 ans)
    Tout fonctionne indépendamment.

    Par contre, Bi horaire veut que le balon chauffe à ce moment là, c'est logique! cependant si :

    Balon (circuit indépendant je croit car nuit automatique) + Machine à laver(programme eco) + Lave vaisselle(programme eco) = pouff
    Balon + machine à laver + chauffage = R.A.S


    Au niveau du tableau rien ne saute, uniquement le disjoncteur de EDF.

    La proprio avait mit 30 KVA mais le problème quand même présent.
    Nous l'avons descendu a 12KVA ce qui est largement suffisant.

    Donc voilà... je ne comprend pas, je pense que le soucis vient du disjoncteur EDF mais à votre avis?


    Merci

    -----

  2. #2
    PIXEL

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    il suffit de faire le bilan de puissance de tes équipements :

    blon + MAL + LV + démarrage frigo ! = ?

  3. #3
    f6bes

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Citation Envoyé par bladinium Voir le message

    La proprio avait mit 30 KVA mais le problème quand même présent.
    Nous l'avons descendu a 12KVA ce qui est largement suffisant.

    Donc voilà... je ne comprend pas, je pense que le soucis vient du disjoncteur EDF mais à votre avis?


    Merci
    Bjr à toi,
    Et la distribution se fait en...TRIPHASE je suppose . Possible que ce soit un MAUVIAS équilibrage des phases.
    Si une phase dépasse la consommation prermise ...ça saute !
    Avec 30kW ( si c'est exact), cela fait 10 kw par phase.
    Avec 12 kW , cela fait 4 kw par phase.
    Reste qu'a faire l'addition préconiser par PIXEL.
    Bonne journée
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.

  4. #4
    invite89d5b34d

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Erf effectivement triphasé 4 fils

    blon (2200) + MAL(2200?) + LV(1100) + démarrage frigo(bheu) ! = trop!

    Et donc quelle solution pensez vous?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    bonjour,
    ballon = 3 phases
    lv sur une phase
    ll sur une autre phase
    frigo sur la 3ème (+ cuisson)
    c'est a peu près ainsi que je verrai le topo
    le chauffage par contre a mettre sur délesteur et équilibré sur les 3 phases
    sinon faut être en mono
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #6
    PIXEL

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    1000 watts un LV ? ça me parait peu.

  8. #7
    invite89d5b34d

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    le cycle fait 1.1 mais bon de toute façon c'est trop vu le résumer...

    Faire cela par un électricien couterais combien ? approximatif?

  9. #8
    f6bes

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Citation Envoyé par bladinium Voir le message
    Erf effectivement triphasé 4 fils

    blon (2200) + MAL(2200?) + LV(1100) + démarrage frigo(bheu) ! = trop!

    Et donc quelle solution pensez vous?
    Bjr à toi,
    Si tu n'as QUE du mono chez toi (y compris le ballon), passe à un abonnement MONOPHASE 12 kW.
    Ca ne disjonctera QUE si tu dépasses les 12 Kw (et non plus à ...4 kw)
    Que veux tu faire par un électricien : passer en mono ou rééquilibrage de l'installation ?
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2016 à 09h18.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.

  10. #9
    invite89d5b34d

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Bonjour,

    oui tout est en mono, je ne savait pas qu'on était en tri.

    Mais au niveau du tableau ? il faut faire quelque choses?

  11. #10
    PIXEL

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    il faut répartir les phases sur les circuits.

    si t'es pas du sérail , convoque un artisan , ça n'est pas trivial (normes)

    et encas de pépin , un expert d'assurance peux chercher des poux !

  12. #11
    invite89d5b34d

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge!

    Non plus sincèrement je compte bien appeler quelqu'un! j'en ai ras le bol de me prendre des châtaignes!

    Passer en monophasé
    modifier le tableau pour le mono

    Une autre question, c'est possible pour vous en mono :
    Sèche linge + Eau chaude + Lave vaisselle + Lave linge et frigo/congé etc... ?

    Ps: Venant de belgique, j'ai jamais eu de soucis.. on ne choisit pas les KVA du coup aucun soucis pour utiliser "10.000 truc"

  13. #12
    PIXEL

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    c'est possible , si l'instal est bien faite , avec des lignes indépendantes.

    en mono ou en tri , selon les contraintes locales , que nous ne pouvons pas connaitre

  14. #13
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Bonsoir bladinium et tout le groupe

    Citation Envoyé par bladinium Voir le message
    ... Nous avons une maison de 1976 entièrement électrique, nous y sommes depuis presque 2 ans.

    Depuis ce temps nous arrivons a gérer l'équipement pour pas que ça saute, cependant nous avons un compteur Bi horaire (jour/nuit) du coup il est difficile par moment d'être bien synchro pour éviter que le compteur EDF disjoncte ...
    Je ne crois pas trop à ton "histoire" d'équilibrage des phases, puisque tu dis que le problème existait avec la puissance plus forte.

    Es-tu bien sûr que 12 kVA est suffisant et prudent?

    Je pense plutôt que ton problème est un problème de fuite à la terre, et que c'est le différentiel du disjoncteur qui fait couper.

    Y a-t-il aussi des interrupteur différentiels 30 MA dans l'installation? Si oui, la totalité de la puissance leur est-elle confiée? (parfois, seules certaines parties seulement, par économie, sont protégées). En 1976 ce n'était pas d'actualité.

    Quel est le calibre du différentiel EDF? Ce doit être entre 350 et 640 mA. Ce doit être écrit dessus.

  15. #14
    invite89d5b34d

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Bonjour,

    J'ai fait un devis :

    Le four, le lave vaisselle, le sèche linge, le lave linge, le congélateur sont sur le même fusible. et peut être aussi le chauffe eau mais pas sur?

    On m'annonce un prix de 500 euros pour rajouter une boite a fusible et tiré 5 nouvelle ligne de 6M pour chaque prise 4H de MO.

    La boite a fusible est dans la même pièces.

    Vous trouvez ça correcte? Il m'a parler d'un truc en 80 milliampère qui coute déjà 90 euros mais je sais plus le nom.

  16. #15
    f6bes

    Re : Disjoncteur EDF qui saute

    Citation Envoyé par bladinium Voir le message
    Vous trouvez ça correcte? Il m'a parler d'un truc en 80 milliampère qui coute déjà 90 euros mais je sais plus le nom.
    Remoi, C'est pas 80 mA c'est ..30 mA c'est un DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE PROTECTION des personnes.

    Bonne nuit
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.

Discussions similaires

  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  2. [Divers] Disjoncteur qui saute
    Par invite02341fb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/12/2009, 13h17
  3. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 31/03/2009, 10h30
  4. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2008, 19h46
  5. Disjoncteur edf qui saute
    Par inviteb56f111f dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2006, 21h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...