[Thermique] Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?



  1. #1
    csom

    Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?


    ------

    Bonsoir à tous,


    Je me lance dans la profession de technicien chauffagiste et je rencontre la panne suivante :

    Marque chaudière : Saunier Duval
    Ref : Thema F24E

    La chaudière mural ne veut pas fournir d'ecs ni de chauffage. Un code défaut s'affiche, F2. D'après la SAV, cela viendrait de la partie aéraulique et non hydraulique.

    Étonnamment, lorsque je mets en position de marche la chaudière en "ON" (après qu'elle est été éteinte), rien ne se passe. Même pas le ventilateur d'air se met en route, les hélices ne tournent pas.

    Directement deux hypothèses s'offrent à moi :

    1- Carte électronique HS (elle viendrait pas alimenter le ventillo)
    2 - Ventilateur-extracteur d'air HS.

    À l'arrêt, j'ai testé la valeur ohmique de mon ventilateur. Je lis 31,6 ohm. Ma question est : est-ce une bonne valeur ohmique pour ce genre de pièce, sur une chaudière ?

    Autre chose, j'ai essayé de prendre la tension (donc chaudière allumée) au niveau des cosses du ventilateur (déjà pas évident car c'est vraiment étroit pour les pinces du multimètre) et je n'ai qu'une tension de 26V ... au lieu de 130V.


    J'opterai pour le remplacement de la carte électronique mais j'aimerais avoir confirmation. Ces deux pièces sont relativement chères et je n'aimerais pas me tromper.


    Merci de m'aiguiller,
    Cordialement

    -----

  2. #2
    ptigui29

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    bonjour
    la valeur du ventilateur parait bonne,la panne devrait provenir de la carte.

  3. #3
    Jean PESTE

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Citation Envoyé par csom Voir le message

    Autre chose, j'ai essayé de prendre la tension (donc chaudière allumée) au niveau des cosses du ventilateur (déjà pas évident car c'est vraiment étroit pour les pinces du multimètre) et je n'ai qu'une tension de 26V ... au lieu de 130V.
    A 130V t'es pas bon........

  4. #4
    csom

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Je voulais dire 230V, faute de frappe désolé

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    passelaigue

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    bonjour,
    voir aussi le bobinage de l'extracteur par rapport à la masse,
    cdlt

  7. #6
    csom

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Pour être honnête ça fait longtemps que je n’ai pas testé un organe qui est à la masse. Dans le cas présent comment dois-je m’y prendre pour tester le bobinage voir s’il n’est pas à la masse ?

  8. #7
    Renzo

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Bonjour,

    Tu dois avoir une résistance infinie entre les bornes de la bobine et la masse.
    Cordialement

  9. #8
    despro

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    C simple fais un câble avec des cosses phase terre neutre et une prise mâle de l autre côté et branché l extracteur en direct sur une prise si il tourne c ta carte.mais clairement je pense que c le circuit.cordialement

  10. #9
    csom

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Merci pour vos réponses. En appelant la SAV de Saunier Duval, il m’a été spécifié que la résistance du ventilateur doit être compris entre 30 et 40 ohm. Étant à 31,6 ohm.. il m’a donc dit que mon ventilateur était mis hors de cause surtout si je revois du 26V au lieu de 230V.

    La carte électronique va être changée je vous tiendrai au courant.

    @Despro : j’y avais pensé de mettre un câble branché au ventilateur via une prise’ mural. C’etait après mon intervention

    Faudrait que je me trouve une prise car j’en ai pas dans mon camion !

  11. #10
    sergep

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Bonjour,
    c'est une panne courante, c'est le relais de puissance du ventillo,( rel3h ), pièce courante et facile à remplacer.
    Ce relais est remplacé par un électronique sur certaine version.

  12. #11
    csom

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Ce relai n’est pas soudé ?
    Je regarderai lors du remplacement de la carte

  13. #12
    sergep

    Re : Quel valeur ohmique dois-je avoir sur un extracteur d'air chaudière ?

    Bonsoir, il est soudé.

Discussions similaires

  1. Petit doute sur une valeur ohmique d'un Triac
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 08/08/2015, 17h26
  2. [Thermique] valeur ohmique presostat air chaudiere
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 20/04/2012, 15h58
  3. Valeur Ohmique d’une ligne RTC.
    Par begue dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/09/2010, 14h09
  4. Valeur ohmique
    Par invite3b125af8 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2009, 12h10
  5. Dois-je avoir peur des maths ?
    Par invitec4f8a2db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2004, 19h20
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...