[Thermique] Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20



  1. #1
    fabiennnne

    Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20


    ------

    Bonjour à tous,

    Mise en route hier de la partie chauffage de ma chaudière et bien.......................... ... pas de chauffage.

    Tout paraît nickel, pas d'erreur au tableau, les circulateurs radiateurs et plancher fonctionnent, mais tout reste quasi froid.

    Tests réalisés:
    - j'ai déconnecté la prise de la centrale de régulation: le voyant T au tableau s'allume quelques secondes après. J'en déduis (peut-être à tord) que la communication est bonne.
    - j'ai également shunté l'entrée de la centrale de régulation sur la carte de commande: rien ne se passe.
    - j'ai passé la chaudière en manuel afin de contourner les système de régulation: rien ne se passe.

    Si vous avez une idée de la panne ou un test à réaliser, je suis preneur.
    Par avance merci.

    -----
    Cordialement. fabiennnne

  2. #2
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Centrale et tableau en question:

    20231026_104131.jpg

    20231026_103654.jpg
    Cordialement. fabiennnne

  3. #3
    passelaigue

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Bonjour,
    vous ne dites pas si le brûleur se met en route. Est-ce une chaudière mixte (sanitaire et chauffage) ?
    cdlt

  4. #4
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Mixte oui, d'où ma première phrase "Mise en route hier de la partie chauffage de ma chaudière". Je ne l'ai pas précisé en effet.

    Le brûleur fonctionne uniquement pour la partie ECS, lorsqu'on prend la douche, pas de soucis, il fonctionne.

    En ce qui concerne la partie chauffage, rien ne se passe.
    Cordialement. fabiennnne

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Rien ne se passe hormis les circulateurs qui eux, fonctionnent normalement apparemment.
    Cordialement. fabiennnne

  7. #6
    passelaigue

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    sur la photo du tableau de bord le bouton de gauche n'est pas sur auto

  8. #7
    passelaigue

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    avez vous une vanne trois voies manuel ou auto, voir si elle ouvre

  9. #8
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Si si, il y est bien, c'est un effet de la photo. Il est positionné sur auto toute l'année.

    Lorsque je coupe la partie chauffage au printemps, je bascule celui de droite sur "été", je coupe les circulateurs et ferme les vannes d'alimentation des circuits radiateurs et plancher.
    Cordialement. fabiennnne

  10. #9
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Vanne trois voies



    Nom : 20231026_110415.jpg
Affichages : 92
Taille : 138,1 Ko?
    Cordialement. fabiennnne

  11. #10
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Comprends pas pourquoi certaines photos sont basculées, elles ne le sont pas sur mon pc... bref
    Cordialement. fabiennnne

  12. #11
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    essai photo
    Images attachées Images attachées
    Dernière modification par fabiennnne ; 26/10/2023 à 10h18.

  13. #12
    gg2t

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Bonjour,

    Sur les 2 dernières photos, l'axe moteur du circulateur est horizontal ou vertical ?

  14. #13
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Je ne comprends pas la question...
    Cordialement. fabiennnne

  15. #14
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    passelaigue a peut-être mis le doigt sur le soucis:

    le tuyau d'entrée sur la vanne trois voies (donc le tuyau qui sort de la chaudière et entre sur la vanne) est chaud, mais les trois autres sont froids.

    Le soucis pourrait-il venir de là?

    L'un d'entre vous aurait-il un éclaté de cette vanne?


    20231026_120050.jpg

    20231026_120138.jpg

    20231026_120223.jpg
    Cordialement. fabiennnne

  16. #15
    Renzo

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Bonjour,

    Citation Envoyé par fabiennnne Voir le message
    Rien ne se passe hormis les circulateurs qui eux, fonctionnent normalement apparemment.
    Que veux-tu dire par là ?
    Tu entends le moteur du circulateur ou bien tu entends l'eau circuler ? Parce qu'en début de saison le grand classique c'est un circulateur qui est bloqué et ne tourne pas malgré qu'il soit alimenté électriquement.
    Cordialement

  17. #16
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Fin de l'histoire, problème résolu.

    Une fois assimilé (je ne suis ni plombier ni chauffagiste) le fonctionnement de cette fameuse vanne (3 ou 4 voies du coup, je ne sais pas...?) et en suivant le circuit sur la partie chaudière, je me suis rendu compte que le circulateur de la chaudière ne tournait pas, lui...
    La méthode du tournevis n'ayant pas fonctionnée, j'ai pratiqué la méthode du maillet, qui elle a parfaitement joué son rôle: démarrage du circulateur et hop hop hop, tout refonctionne.

    Quand même dingue qu'il n'y ait pas un système au niveau de la carte de contrôle qui ne se rende pas compte lorsqu'un moteur de tourne pas.

    Bref, sujet clos pour l'heure, merci aux intervenants.
    Cordialement. fabiennnne

  18. #17
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Renzo, réponses croisées, votre analyse était la bonne.
    Cordialement. fabiennnne

  19. #18
    fabiennnne

    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20

    Les deux circulateurs des réseaux radiateurs et plancher fonctionnaient bien, mais pas celui de la chaudière qui concerne la partie chauffage.
    Cordialement. fabiennnne

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot thermometre détruit !
    Par frederic3579 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/11/2014, 07h51
  2. Réglage plancher chauffant avec chaudière fioul Guillot Cythia Df2-22
    Par spider753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2014, 19h41
  3. [Thermique] Probleme échangeur ECS chaudiere Guillot Cythia
    Par Bennito dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/09/2013, 17h45
  4. [Thermique] Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Par invite2f932781 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2013, 20h37
  5. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...