Salut,
Google => http://etronics.free.fr/dossiers/ele...01/cablage.htm
=>S= r0 * L * I / V
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
-----
Salut,
Google => http://etronics.free.fr/dossiers/ele...01/cablage.htm
=>S= r0 * L * I / V
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
Bonjour
je viens vers vous car je recherche une formule pour calculer la section du cable électrique à utiliser en fonction je pense de la puissance et de la longueur de celui-ci.
Si quelqu'un peut m'aider je vous en remercie d'avance.
Bonne journée.
lol le bug ...
merci,
mais est ce que la formule est aussi valable pour des puissances plus importantes en triphasé?
Q'entend on par "aller-retour"?
merci pour les réponses à venir....
Salut,
en fait la formule que nous donne toufinet est empirique et ne tient pas compte de la température.
Habituellement on se sert d'abaque car la formule est assez complexe dès que l'on intègre le coeff de température.
La fonction est d'ailleurs non linéaire.
L'aller retour est la longueur totale que doit traverser le courant.
Par exemple dans le cas d'une batterie, c'est la longueur du câble - et du câble +.
d'accord mais où trouve t on ces abaques?
merci pour vos précieux conseils
Je vais te les scanner.
bonjour
merci j'attends ton scan
bonne journée
Aller-retour ca veut dire que la longueur de câble comprend la longueur du fil de phase et celle du fil de neutre. Donc, en monophasé, il faut multiplier la longueur du câble par deux. En triphasé, puisque les phases sont équilibrées, on utilise une fois la longueur du câble, soit juste la longueur du fil de phase.
De rien.
Au secours !!!!
le parcours du combatant pour savoir qui à raison ou plutôt quelle abbaque adopter entre celles fournies par promotelec par exemple et celle fournie par les marchands ou constructeurs de cables
pour ce qui me concerne je viens d'acheter un cable alu 1x70 qui va alimenter ma maison le puissance souscrite edf 9kw et DB 45 A l'abbaque fournie par un marchand connu et réputé me donne alu 70 mm2 pour 9 kw 41 A 155 m et 10kw 45 A 140 m ceci pour une perte de tension déjà integrée à 3 %
ayant une longueur de 135m entre db et mon tableau je pensais être dans les clous mais en voyant quelques abbaques differentes j'ai des doutes
1ere question les constructeurs trichent ils sur les caracteristiques techniques de leurs cables ?
ou les normes promotelec sont elles sur dimensionnées sciemment ....
le consuel que j'ai essayé de consulter me repond qu'il ne donne plus de renseignement aux particuliers
donc j'ai un cable que j'ai acheté en me certifiant qu'il etait adapté et j'hesite donc a l'installer dans une gaine car s'il est refusé par le consuel j'ai tout faux
je trouve particulierement scandaleux qu'il n'y ai pas un seul calcul officiel accessible à tous pour savoir quelle section de cables mettre suivant si c'est cuivre ou alu et suivants les longeurs
en attente vos réponses