2000W dans une rallonge électrique de 60m ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

2000W dans une rallonge électrique de 60m ?



  1. #1
    ti7bo7

    2000W dans une rallonge électrique de 60m ?


    ------

    Bonjour,

    Je souhaiterais savoir qu'elle est la limite en distance d'une rallonge électrique.

    Je doit amener l'électricité à 60m d'une prise. Est-ce que une rallonge basique (1.5mm² il me semble) suffira ?

    Merci !

    -----

  2. #2
    inviteef5c8f87

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    On protège les lignes d'éclairage (1.5m²) par des dijoncteurs de 10A.
    Les prises sont protégé elle par des 16A à 20A (2.5m²)
    Or toi tu veux faire passer 2000W
    Donc 2000/230 = 8.6Ampères.
    Tu es en dessous du calibre utilisé pour une ligne en 1.5m²
    Donc ca doit convenir, cependant attends d'autre avis pour la chute de tension. Mais je pense qu'elle va être minime

  3. #3
    DAUDET78

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    Il n'y a pas de limite de distance ...... mais une limite de chute de tension. Il faut calculer la chute de tension avec 60*2 mètres de 1,5² et voir si c'est acceptable (moteur? lampe? chauffage?)
    PS: 1,5² me semble faible , 2,5² mieux

    PS: c'est du provisoire ou définitif ?
    J'aime pas le Grec

  4. #4
    alainav1

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    bonjour,
    si c'est ponctuel surement (il faut que la rallonge soit déroulée ) .
    je compte environ 5A par mm2 .
    le probleme souvent ce n'est pas la section mais la connectique .
    Ssouvent un echauffement est du à un mauvais contact (borne mal serré ..
    cordialement
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ti7bo7

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    j'ai calculé je perd 6v sur 60m en 1.5mm², ça doit donc fonctionner.

  7. #6
    DAUDET78

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    Je pense que tu as calculé pour 60m ...allé et oublié le retour ??
    J'aime pas le Grec

  8. #7
    ti7bo7

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    ah exact ! j'ai oublié cela ce qui fait une perte de 12.6v.

    Soit à la sortie une tension de 208v sous 10A = 2080W.

    C'est juste.

    C'est dur de trouver des rallonges de 50M de long en 2.5mm² !!!!

  9. #8
    DAUDET78

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    Tu alimentes quoi avec cette rallonge ?
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    C'est dur de trouver des rallonges de 50M de long en 2.5mm² !!!!
    Achètes un rouleau de câble souple 2,5² (et pourquoi pas rigide ??) ... et tu montes des prises
    J'aime pas le Grec

  10. #9
    ti7bo7

    Re : 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?

    c'est provisoire ... aucun interet. Autant louer je pense

Discussions similaires

  1. Réponses: 11
    Dernier message: 23/12/2008, 21h17
  2. Fabriquer une rallonge USB intelligement
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/05/2008, 19h15
  3. fabriquer une rallonge spéciale avec un bouton de démarrage pour PC
    Par inviteda7990a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 04/01/2008, 17h09
  4. champ électrique dans une sphère
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/10/2005, 01h01
  5. Rallonge pour ribbon en L dans un écran LCD
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2005, 19h48
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...