Bonjour,
voici notre probleme : nous louons un rack informatique dans lequel se trouve une alimentation limitée à 10A (très probablement par un disjoncteur classique). Nous cherchons à calculer le nombre maximum d'ordinateur que nous pouvons mettre dans ce rack.
j'ai donc entrepris de mesurer l'intensité consommée par un ordinateur. Muni de mon multimetre type "milieu de gamme" magasin de bricolage j'ai mesuré les valeurs suivantes :
Ordinateur démarré (OS chargé) : 0.51A
CPU chargé et activité disque (Compilation) : 0.72A
Intensité pour un HD : 0.04A
Ces mesures me sembles correctes (du moins elle sembles etres dans la norme). Toutefois, nous avons actuellement 8 machines connectées à un appareil de management électrique (qui nous permet de couper, à distance l'alimentation des PC), cet appareil est équipé d'un indicateur de courant consommé et celui ci indique 3.1A pour les 8 machines (logiquement, ce devrait etre au minimum 4A)
Tourmenté par cette différence, je me demande si le fait que l'alimentation à découpage des ordinateurs présente un fort déphasage de courant par rapport à la tension (si je ne m'abuse), peut fausser la mesure d'intensité présente dans notre appareil de distribution électrique ?
Est ce que ce déphasage influence le seuil de déclenchement du disjoncteur qui limite notre installation à 10A ? a mon avis non, mais on peut toujours rever
Merci d'avance pour vos réponses
-----