07/07/2008 - 22h42 oliv21160
différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
Bonjour à tous, je me pose une question depuis longtemps:
je possède des fenêtres et portes-vitrées en 4/8/4.
Quelle est la différence au niveau thermique avec un vitrage de4/16/4?
Merci de me répondre.
-
Poursuivez votre recherche
-
16/07/2008 - 18h21 oliv21160
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
personne ne peux répondre???
Merci.
-
16/07/2008 - 19h15 emmanuel30
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
la résistance d'un double vitrage simple sans couche de faible émissivité, est égale à:
Re (coef d'échange superficiel extérieur) + R air (résistance thermique de la couche d'air non ventillé) + Ri (coef d'échange superficiel intérieur) Soit pour du 4 x 8 x 4 ..... 0,043 + 0,13 + 0,125 = R= 0.3
Soit pour du 4 x 16 x 4 ..... 0,043 + 0,16 + 0,125 = R= 0.33
Cela ne fait pas une très grosse différence, par contre il est possible qu'une fenêtre 4x16x4 soit plus récente, avec des étanchéités plus soignées et des ponts thermiques amoindris, alors je sais pas si le calcul que j'ai fait est représentatif de la réalité.
-
16/07/2008 - 23h04 Trilili
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
Salut Oliv,
Je ne sais pas si ta question concerne uniquement le vitrage ou si la question de la performance de la menuiserie est sous-entendue mais une menuiserie accueillant un vitrage 4/16/4 sera effectivement plus récente mais également plus épaisse et nettement moins déperditive logiquement...
-
16/07/2008 - 23h16 boifan
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
 Envoyé par emmanuel30 Cela ne fait pas une très grosse différence Tout est relatif !
Si on augmentait votre salaire de 10% ... -
17/07/2008 - 07h28 herakles
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
ca dépend si vous êtes smicard ou si vous êtes PDG...
-
17/07/2008 - 17h35 emmanuel30
Re : différence vitrage 4/8/4 et 4/16/4?
Bien vu Herakles, si je traduis, ça veut dire: tout dépend si c'est une fenêtre de 1/2 m2 ou une baie vitrée de 20 m2.
@ Boifan 10% sur tout mon salaire cela fait beaucoup, mais 10 % sur les pertes des fenêtres cela représente peut être que 2 % des pertes totales de la maison.
Enfin tout dépend des pertes que l'on a à coté, remplacer du 4x8x4 par du 4x16x4 est peut être bien moins urgent que de rajouter 20 cm de cellulose sur les 10 cm de laine de verre du grenier.
Quand on n'est pas PDG, il faut prioriser pour investir la ou ça rapporte le +.
-
18/07/2008 - 13h02 LutopiSTe
coefficient de transmission thermique double vitrage
bonjour
je cherche des valeurs de coefficient de transmission thermique pour differentes épaisseurs de double vitrage, mon miroitier m'a affirmer que quelque soit l'epaisseur de la lame d'air, le coeff reste de 1.4W/M²K ?!!?
quelqu'un aurait'il des valeurs car je ne trouve rien sur la toile, et j'ai besoin de minimiser l'épaisseur de mes fenetres (et donc des verres) au maximum
cordialement
-
18/07/2008 - 13h45 Yoghourt
Re : coefficient de transmission thermique double vitrage
-> Votre miroitier ne maîtrise pas le sujet.
Sans aller jusqu'à télécharger le logiciel calumen, voici une plaquette de StGobain avec en page 2 quelques chiffres de conductance thermique
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
18/07/2008 - 14h35 Yoghourt
Re : coefficient de transmission thermique double vitrage
Toutes mes confuses, la plaquette en question ne mentionne que l'épaisseur 12mm, j'avions mal lu.
Voici ce que le logiciel calumen donne comme conductance Ug (en W/m².K) pour un double vitrage tout ce qu'il y a de plus basique en 4/x/4 :- 8 -> 3.1
- 10 -> 3.0
- 12 -> 2.9
- 14 -> 2.8
- 16 -> 2.7
- 18 -> 2.7
- 20 -> 2.8
- 24 -> 2.8
J'ai vu 3 menuisiers différents en mai/juin pour des fenêtres à changer. Pour les 3, le 4/16/4 argon était l'offre de base.
Dernière modification par Yoghourt ; 18/07/2008 à 14h38.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
18/07/2008 - 15h52 LutopiSTe
Re : coefficient de transmission thermique double vitrage
j'ai trouvé (avec l'aide d'un commercial de chez st gobain) ces fiches techniques
pour les double vitrage classique
pour les double vitrage a isolation renforcée (VIR)
ce qui nous donne pour des DV 4/x/4 des coefficient Ug (W/m².K) :
en classique
* 6 -> 3.3
* 12 -> 2.8
* 16 -> 2.7
en VIR
* 6 -> ils font pas
* 12 -> 1.7
* 16 -> 1.4
en VIR+argon
* 6 -> ils font pas
* 12 -> 1.4
* 16 -> 1.2
conclusion, si vous avez déjà des menuiserie en double vitrage, pas la peine de tout changer, prenez juste des verres traités et pourquoi pas à l'argon
en neuf prenez des verres traités, ça devrait être l'offre de base!
cordialement
| | |