chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL



  1. #1
    invite05a9e9bb

    chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL


    ------

    Notre chaudière date de 2005, et depuis la fin de la garantie de 2 ans, nous avons effectué plusieurs réparations :
    en 2007, soupape de sécurité S.D
    début 2009, a nouveau soupape de sécurité et la platine "saunier duval".
    malgré ces changements, nous avons encore des soucis : la température de l'eau est variable en fonction de la journée et peut être de très basse température malgré une pression à 1,5.
    est-ce un défaut de série sur cettte chaudière? ou nous n'avons pas de chance ?
    d'avance merci

    -----

  2. #2
    eddy278

    Re : chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL

    Bonjour
    Le problème de soupape chauffage est assez fréquent la dessus. La faute au vase d'expansion qui se dégonfle sans arrêt.Du coup la soupape s'ouvre et 8 fois sur 10 ne se ferme plus. Pour éviter les nouveaux problème , faite poser un vase Pneumatex (garantie 5ans). Ceux la sont fiable et ne se dégonfle pas. Ca se pose très facilement avec un flexible pour le relier à la place de l'ancien. Le seul inconvénient selon la place, ça vous fait un objet en plus a coté de la chaudière. Mais au moins ça fonctionne !
    Pour le circuit c'est pas une panne vraiment courante.
    Voila en espérant vous avoir éclairé.

    Vous pouvez regardez ceci pour comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un vase d'expansion .http://ma-chaudiere.com/Le_vase_dexpansion.html

    cordialement.

  3. #3
    eddy278

    Re : chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL

    Rebonjour , j'ai oublié de vous répondre au sujet de l'eau chaude.

    Donc c'est une chaudière instantané qui à un micro ballon (une réserve d'eau chaude). Une chaudière instantané chauffe l'eau au fur et à mesure dons si vous ouvrez à petit débit l'eau est plus chaude , car elle à le temps de chauffer et vice-versa. Si vous êtes dans un immeuble, la pression peut varier si beaucoup de monde tire de l'eau en meme temps (heures de pointe lorsque les gens se douche avant d'aller au boulot). Du coup à ces moment la un peu moins de pression donc de l'eau plus chaude.(Notement dans les immeuble ancien avec des tuyauteries sous dimensionné). Et lorsque vous avez pas soutiré d'eau depuis un moment l'eau peu être plus chaude (pendant pas longtemps) car le micro ballon à été chauffé par sa résistance électrique.
    Un entartrage si la région est calcaire peut aussi etre source d'une eau chaude instable.
    Une autre source peut aussi etre une pression de gaz instable , votre sav l'a t'il mesuré?

    Voila , j'ai fini

    bonne journée

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2009, 18h28
  2. [Thermique] Ronronnement Chaudière Saunier Duval THEMA F 25 E
    Par invite9fd2ee0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2009, 10h34
  3. [Thermique] Ronronnement Chaudière Saunier Duval THEMA C 25 E
    Par invite1a46d34c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 18h21
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2008, 17h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...