Echangeur tubulaire:
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Echangeur tubulaire:



  1. #1
    aventus

    Thumbs up Echangeur tubulaire:


    ------

    J'ai besoin de fabiquer un échangeur tubulaire en inox pour avoir un débit de 20 litres minutes d'eau chaude avec un delta de 35 °C. Quelle surface d'échange je doit avoir, merci à tous pour votre aide. Aventus.

    -----

  2. #2
    Nepenthes

    Re : Echangeur tubulaire:

    Hem, c'est pas le bon forum

    Nep.
    Il n'est qu'une clef pour accéder au savoir, et c'est le désir (A. Nothomb)

  3. #3
    f6bes

    Re : Echangeur tubulaire:

    Citation Envoyé par aventus Voir le message
    J'ai besoin de fabiquer un échangeur tubulaire en inox pour avoir un débit de 20 litres minutes d'eau chaude avec un delta de 35 °C. Quelle surface d'échange je doit avoir, merci à tous pour votre aide. Aventus.
    BONJOUR à toi, si cela n'est pas pour déplaire !
    AVANT de poster il est toujours bon de "visiter" un forum, ça peut servir:
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/
    C e sera certainement plus approprié.
    Juste un détail: il serait bon de connaitre la température initiale: entre 1° et 25 ° faudra pas la meme quantité de chaleur !
    Bonne journée

  4. #4
    aventus

    Re : Echangeur tubulaire:

    Bonjour f6bes, c'est la première fois que je dialogue sur les forum excuser moi pour le erreurs de politesse.
    La température de l'eau est 10°C sortie 45°C.
    Merci à tous de votre réponse.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur tubulaire:

    Bonjour

    Et cette eau est réchauffée avec quoi ?

  7. #6
    aventus

    Re : Echangeur tubulaire:

    Bonjour, Dudulle l'eau est chauffé par une chaudière au bois.

  8. #7
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur tubulaire:

    Je veux dire qu'est ce qui passe de l'autre coté de l'échangeur, ce sont les fumées, des flammes ou l'eau chaude du circuit de chauffage ?

  9. #8
    aventus

    Re : Echangeur tubulaire:

    L'échangeur est immergé dans un ballon d'eau chaude à une température d'environ 60°C.

  10. #9
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur tubulaire:

    Bonjour

    Tout d'abord un petit calcul pour connaitre le flux de chaleur qu'il faut:

    20 l/m = 0.333 kg/sec, soit 0.333 x 4180 x (45-10) = 48.8 kW.

    Une telle puissance est du même ordre de grandeur que ce que peut fournir une chaudière, ce qui signifie que toute la puissance de la chaudière va être mobilisée, et la température du ballon va diminuer rapidement à partir du moment où l'on vas passer de l'eau froide dans l'échangeur.

    Il serait donc nécessaire de connaitre aussi le volume du ballon et la durée pendant laquelle tu pense faire passer cette eau froide.

    Sinon en 1ere approche, si la température du ballon reste à 60°C, il faudrait une surface d'échange de "flux / (coefficient d'échange global x delta T)" = 48 800 / (32.5 * 200) = 7.5m².

    Avec une surface d'échange pareille il serait plus judicieux de prendre un échangeur à plaques; comme ces échangeurs sont plus performants tu peux te contenter de 48 800/ (32.5 x 1200) = 1.25m².

Discussions similaires

  1. échangeur de chaleur tubulaire
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2010, 10h25
  2. Dimenssionner un échangeur tubulaire
    Par invite16ba2b9a dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2009, 08h49
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
  4. Dimensionnement d'un châssis tubulaire
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/02/2007, 08h48
  5. fonctionnement batterie tubulaire
    Par canary dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/06/2006, 15h22
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...