Voici comme tu le souhaites une approche globale !

Une maison comme la tienne a en gros une résistance thermique globale par conduction de 2.5 m2.K/W.
Avec les éléments que tu donnes, je prends :
Un ΔT moyen int ext de 15°C,
Une surface habitable de 150 m2,
L’apport de chaleur moyen est de 2.5 x 150 x 15 = 5625 Wh
Sur 24h il faut 5625 x 24 = 135 kWh


Avec un COP de 2.5 il faut pomper au compteur 135 / 2.6 = 52 kWh/jour
Avec un COP de 3 il faut pomper au compteur 135 / 3 = 45 kWh/jour
Avec un COP de 3.5 il faut pomper au_ compteur 135 / 3.5 = 39 kWh/jour

Tu as relevé 40 kWh/jour.

Par expérience, un COP de 2.6 me parait trop faible.
Tu dois avoir un COP moyen réel compris entre 3 et 3.5.

L’approche que je viens de faire montre que ta consommation au compteur est normale et que le COP est proche de 3,5.