Chez Lonsdoje elle est à 25.
De toutes les vertes récentes que j'ai "étudié" cette valeur est soit de 23 soit de 28.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Oups, je n'ai pas tilté...
J'attends sa confirmation mais je crois bien que Lonsdoje a confondu la T° mini de son circuit de chauffage qui est à 25°C avec la T° mini de la pompe chaudière qui -elle- est bien paramétrée à 60°C
(Sa chaudière n'est pas connectée, c'est plus compliqué pour répondre à certaines interrogations...)
Dernière modification par Pilpoill ; 22/12/2020 à 20h55.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Re,
Pour être certain que nous parlons de la même chose voici un résumé :
Une fois le code activé, j'ai 3 rubriques dans le menu principal dans lesquelles je peux faire des modifications
=> CHAUFFAGE
=> REGLE SYST
=> PES
Dans CHAUFFAGE
Je trouve une sous rubrique REGLAGE
Dans cette sous rubrique => T Départ Max = 70°; T Départ Mini = 25°
Dans REGL SYT
Pas de sous rubrique => Chaud Température Mini = 60°; Installation Température MAX 95°
Dans PES
Je trouve une sous rubrique POMPE UW
Dans cette sous rubrique => T limite = 60°; Hystérésis coupure = 3K
Toujours dans PES
Je trouve également une sous rubrique REGLAGE
Dans cette sous rubrique => T Consigne = 70°; Température de coupure = 77°
Voilà une retranscription exacte de ce qui s'affiche sur mon panneau de commande.
Il y a évidement d'autres rubriques et sous rubriques mais comme nous ne les avons pas évoqué dans ces derniers échanges je ne les mentionne pas.
PS : Pilpoill, tu es certain que je charriais TAM?? ok
Oups, je n'ai pas tilté...
J'attends sa confirmation mais je crois bien que Lonsdoje a confondu la T° mini de son circuit de chauffage qui est à 25°C avec la T° mini de la pompe chaudière qui -elle- est bien paramétrée à 60°C
(Sa chaudière n'est pas connectée, c'est plus compliqué pour répondre à certaines interrogations...)
En complément, il y a peut être quelque chose à tirer de ce côté, ou pas,mais à ce stade il me faut un traducteur
Actuellement mes réglages pour ces 2 pavés sont 10K et 10K
Bonjour Lonsdoje,
Bah, même avec un traducteur, j'ai abandonné cette régulation, très viteà ce stade il me faut un traducteur
Actuellement mes réglages pour ces 2 pavés sont 10K et 10K Pièce jointe 428346
Une vieille discussion (merci google):
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5087561
bonjour, une petite question aux utilisateurs de la régulation pelletronic touch, avez vous des plantages plus ou moins régulier de l'afficheur?
le mien a encore planté ce matin, des fois il redémarre tout seul, des fois je suis obligé de couper le courant, comme ce matin....
la machine est encore sous garantie. a votre avis une mise a jour corrigerai le problème ou le mieux serais que je demande le remplacement de cet afficheur,
en sachant que quand il est planté la chaudière "a l'air" de fonctionner normalement. je suis en Touch V2.09 24082017.
merci
Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
Bonjour Kafafa, même sans avoir de Touch un écran planté est anormal (jamais eu sur ma version à molette d'avant) Je pense qu'il ne faut pas demander le remplacement de l'afficheur (ce qui sous entend que le diagnostic est posé) mais demander à régler ce problème de plantage (preuves à l'appui, au cas où...)
bien d'accord tam ,
C'est pour ça que je voulais savoir si j'était le seul dans ce cas, si oui cela tendrai vers un problème matériel dans mon cas.
Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
je confirme, même la discussion que tu évoques est imbuvable
Concernant les réglages qui me concerne, la plage intermédiaire avec -1° a été créée, mais pas encore pu tester, avec ces températures douces la T° ambiante n'est pas descendu en dessous de 20° cette nuit!
Mais ca va changer très vite avec ce qu'ils nous annoncent
A suivre.
Bonjour Lonsdoje,
Bah, même avec un traducteur, j'ai abandonné cette régulation, très vite
Une vieille discussion (merci google):
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5087561
Bonjour,
Pas de plantage à signaler de mon côté (Touch V3.0)
Ceci dit, la bête n'a que 12 mois...
bonjour, une petite question aux utilisateurs de la régulation pelletronic touch, avez vous des plantages plus ou moins régulier de l'afficheur?
le mien a encore planté ce matin, des fois il redémarre tout seul, des fois je suis obligé de couper le courant, comme ce matin....
la machine est encore sous garantie. a votre avis une mise a jour corrigerai le problème ou le mieux serais que je demande le remplacement de cet afficheur,
en sachant que quand il est planté la chaudière "a l'air" de fonctionner normalement. je suis en Touch V2.09 24082017.
merci
Les utilisateurs de Touch le diront...
Planté au point de devoir couper le courant, c'est grave.
Un cas ici sur modèle ancien (et ce n'était pas l'afficheur): probleme-demarrage-chaudiere-okofen
Pour ceux que ça intéresse, voilà où nous en sommes, grâce à Pilpoill (et un peu à TAM )
Pour ma part, je trouve l'évolution très satisfaisante (voir d'où je viens page 310...)
Bonjour,
Merci, il serait intéressant de connaitre les paramètres initiaux et finaux, cela permettrait à de futur lecteur d'améliorer leurs paramètres.
Bonjour,
A ce stade c'est encore perfectible, je pourrai les fournir bientôt je l'espère, si toute fois c'est adaptable, puisqu'au final j'ai cru comprendre que chaque chaudière a son propre réglage en fonction du modèle, de sa puissance, du circuit de chauffage, de la taille de la maison ou encore de sa localisation géographique, plus de nombreux autres paramètres qui entrent en compte.
Pas mal mais perfectible.surtout la temperature depart qui yoyotte...c'est la V3V qui fait des siennes.je dirais qu'elle ne s'ouvre pas assez vite au demarrage donc la chaudière monte trop fort puis ensuite modul trop bas.ennsuite la v3v souvre et la chaudière secroule.
Moi je baisserait bien le TC pour accélérer un peu la v3v au démarrage
Bonjour,
Alors il faut savoir que la chaudière est composée de plusieurs éléments, l'automate qui gère le foyer en lui même, la régulation qui gère le circuit de chauffage et l'afficheur qui donne accès aux deux autres via des menu humainement acceptable.bonjour, une petite question aux utilisateurs de la régulation pelletronic touch, avez vous des plantages plus ou moins régulier de l'afficheur?
le mien a encore planté ce matin, des fois il redémarre tout seul, des fois je suis obligé de couper le courant, comme ce matin....
la machine est encore sous garantie. a votre avis une mise a jour corrigerai le problème ou le mieux serais que je demande le remplacement de cet afficheur,
en sachant que quand il est planté la chaudière "a l'air" de fonctionner normalement. je suis en Touch V2.09 24082017.
merci
L'ensemble fonctionne parfaitement sans afficheur (même si c'est moins pratique).
Il y a deux cas de figures:
-l'afficheur a un défaut (c'est un micro-ordinateur avec un système linux embarqué), et il "plante" comme un vulgaire PC à cause d'un problème logiciel ou matériel.
-soit il y a un problème de communication entre l'afficheur et les autres composants qui provoque un blocage logiciel.
Seul un technicien Okofen avec du matériel de remplacement peut trouver l'origine du problème. D'autant plus si la chaudière est sous garantie.
La logique de dépannage est de remplacer l'afficheur et de voir si cela corrige le problème.
La mienne en 2.03b de 2014 n'a jamais plantée en comparaison.
Bonne journée
Fred
Salut,
En voyant le résultat, avec les paramètres modifiés, je pense que je vais me pencher à nouveau sur ma régulation. A chaque démarrage "à froid" du circuit, j'ai deux piques sous les 60°C.
Donc je vais essayer en cette semaine de vacance, de me pencher sur le sujet.
Bon week-end.
Fred
C'est bien ça Tam.
Pilpoill, j'ai une pompe pour rejoindre l'évacutation principale qui se trouve + haute que ma chaudière, tu en as peut-être une juste à coté toi ?
Et donc au passage de l'installateur, la pompe refonctionnait bien... forcément
Il m'a donc dit de la surveiller après le nettoyage journalier si elle évacuait bien, pour l'instant ça va, il me la changera si ca se reproduit.
Il y a un défaut sur la chaudière en cas de non fonctionnement de cette pompe normalement.
Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
En fait juste être à coté quand elle fait le nettoyage (c'est calé une fois par jour en meme temps que l'extraction) pour entendre si elle évacue bien, ou sinon simplement regarder dedans.
Effectivement, j'avais eu une erreur Dépression lorsque ça c'était produit.
Un truc m'échappe: y a-t-il un capteur "condenseur plein d'eau" ? Si non, cette alarme ne peut se faire qu'avec le (les?) capteur(s) de dépression, donc en aspirant le foyer pendant le rinçage ?
Oui, c'est logique.
Quel référence de pompe de relevage l'installateur a-t-il installé ? (il vaudrait mieux un modèle adapté à de l'eau "chargée")
je n'ai pas cette pompe mais il me semble qu'il y a un capteur de remplissage pour envoyer le défaut a la chaudière (au moins dans celle fournie par Okofen).
Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
je viens de jeter un œil aux conditions de garantie d'une smart, notamment en ce qui concerne la pompe de relevage:
5. Evacuation des condensats : la conduite d’évacuation doit être résistante au condensat et son diamètre doit être de 50 mm au minimum sur toute la longueur. L’évacuation doit être gravitaire. Dans le cas contraire, il est impératif d’utiliser une pompe de relevage sanitaire résistante aux condensats. L’utilisation d’une pompe de relevage spécifique condensation n’est pas autorisée.
Bonjour à tous,
Une seule fois pour moi MAIS c’est suite à l’introduction d’une clé usb sur laquelle la Touch est incapable d’enregistrer la moindre donnée dessus du jour ou lendemain.
Pour moi c’est tout l’inverse.Pas mal mais perfectible.surtout la temperature depart qui yoyotte...c'est la V3V qui fait des siennes.je dirais qu'elle ne s'ouvre pas assez vite au demarrage donc la chaudière monte trop fort puis ensuite modul trop bas.ennsuite la v3v souvre et la chaudière secroule.
Moi je baisserait bien le TC pour accélérer un peu la v3v au démarrage
Elle s’ouvre trop vite et vide le ballon de ses calories trop vite.
On a essayé de remonter le TC pour qu’elle s’ouvre plus tard mais sans succès le 24 ou 25/12.
Je cherche le compromis mais vu que ça ne se produit qu’au tout premier démarrage, déshabiller Pierre pour habiller Paul bof...
J’ai refusé l’installation avec une pompe de relevage des condensats pour éviter tout éventuel problème supplémentaire, ta mésaventure me donne raison.
Dans mon cas l’évacuation gravitaire était possible mais il fallait une pente constante sur 15 m avec un angle.
Largement à la portée d’un plombier/chauffagiste quand on lui montre niveau à l’appui que c’est possible de se passer d’une pompe facturée je ne sais plus combien...
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017