    Bonjour,

    je suis en pleine réflexion sur l'établissement d 'un bilan carbone sur l'ensemble de notre patrimoine. (300 000 m²)

    pour la méthode nous n'arrivons pas à nous mettre d 'accord sur la méthode de calcule

    je prends l'exemple de l'électricité : consommation 10 kWh

    devons nous

    prendre nos consommations pour ensuite les multiplier par 2.58 pour les obtenir l'énergie primaire. Ensuite pour faire la conversion en kgeqCO2 multiplié par 0.084 l'énergie primaire ?

    soit 10 x 2.58 x 0.084 = 2.17kgeqCO2

    ou devons nous multiplier directement notre énergie facturé par 0.084

    soit 10x0.084= 0.84kgeqCO2

    autre question sur la somme des bâtiments

    nous avons un parc immobilier avec des bâtiments disposant de plusieurs énergie (gaz,élec, etc) et nous avons trouvés plusieurs méthodes de calcul qui donnent des résultats vraiment différents

    j’illustre par un exemple


    bati 1
    conso élec 30
    conso gaz 10
    surface 60 m²

    bati 2
    conso élec 20
    conso gaz 15
    surface 80 m²

    méthode 1

    en fait on fait un bilan total énergétique et on divise par le nombre total de m²

    ([(30x2.58)+(10x1)] +[(20x2.58)+(15x1)) / (60+80) = 1.1kgeqCO2


    méthode 2

    on fait une moyenne par bâtiment et on additionne les consommations/m²

    bâtiment 1

    (30x2.58)/60= 1.29
    (10x1)/60 =0.16

    bilan bâtiment 1 : 1.45

    bâtiment 2

    (20x2.58)/80=0.65
    (15x1)/80=0.19

    bilan bâtiment 2 : 0.84

    bilan des deux bâtiments

    0.84+1.45= 2.29

    on s’aperçoit qu'il y a une nette différence et sur 300 000 m² c'est d'autant plus important

    j'opte plus pour la première méthode car la deuxième me parait caduc mathématiquement mais j'arrive pas à trouver ou...

    merci de vos réponses

    Florent

    -----

  2. #2
    invite8a3f160a

    Re : bilan carbone

    Bonjour,

    Pour répondre à votre première question : il ne faut pas passer par l'énergie primaire. Le facteur d'émission (intensité en gC02-e/kWh ou gC-e/kWh, selon que l'on considère une empreinte Gaz à effet de serre ou une empreinte carbone respectivement) permettant de convertir un flux physique de consommation d'électricité en émission carbone (ou CO2) est directement établi à partir de l'impact de la production d'électricité, tenant compte de l'approvisionnement en énergie primaire nécessaire à la production d'un kWh électrique.

    Pour répondre à votre deuxième question : point n'est besoin de passer par un ratio par m². Faites la somme des multiplications des consommations d'énergies par leur facteurs d'émissions correspondants et cela suffira. Ensuite, vous pourrez toujours le ramener par m² pour établir des indicateurs de performance.

    Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence vient du fait que la somme des inverses n'est pas l'inverse de la somme, c'est pour cette raison que les deux méthodes n'aboutissent pas aux mêmes résultats.

    Si vous êtes à la recherche de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter directement ####

    Bonne journée,
    Dernière modification par SK69202 ; 15/11/2012 à 14h51. Motif: pas de coordonnées personnelles

Discussions similaires

  1. Bilan carbone
    Par invitec240da67 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 6
    Dernier message: 10/02/2017, 22h13
  2. Bilan Carbone
    Par invite7c5934d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/07/2009, 07h08
  3. Bilan Carbone
    Par inviteb8d1732e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/07/2009, 15h28
  4. bilan carbone
    Par Xylitol dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/01/2009, 08h56
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...