Bonjour à tous
Y a-t-il des retours d'expérience de l'installation d'un poêle Hiemstra sur une chape d'un plancher chauffant (sans renfort particulier) ?
(Ma question concerne la résistance mécanique de la chape, pas le chauffage)
De mon côté, pour un NO80 je calcule une contrainte de compression de
1500 kg / (70x90)cm² = 0.24 kg/cm² = 0.02 MPa, et la résistance à la compression d'une chape est de 20 MPa
(et la résistance du polystyrène en dessous est de 0.25 MPa)
Et une contrainte en cisaillement de
1500 kg / ((70+70+90+90)x5) = 1.9 kg/cm² = 0.19 MPa et la résistance au cisaillement est de 1 MPa
Donc le calcul me dit que ça passe à l'aise (coef au moins de 5), mais je me dis aussi que l'expérience contredit parfois le calcul.
Merci, cordialement